Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
Aleš T.:
Potřebuju si vyvést kabel od zásuvky ze sklepa ven na dům (cca 10 metrů) a udělat zásuvku i tam. Potíž je v tom, že v domu je stará instalalce CYKY-J 2x1,5 (jištění 10A). Mně je ale proti srsti tahat zásuvky kabelem 1,5, nezkazím nic, když tam dám silnější kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 ? Myslím si, že to tak bude lepší i s ohledem na to, že část trasy vede stropem, kde je polystyren, což znamená uložení v hořlavém podkladu.
Martin Červený2:
ve vašem případě kabel vyveďte z rozvaděče od správně zapojeného jističo chrániče
Aleš T.:
Bohužel nelze, rozvaděč je na druhém konci domu. Znamenalo by to kvůli jedné zásuvce sekat přes celý dům a nejspíše porušit x dalších kabelů. Na této zásuvce se nepředpokládá zapojení čerpadla a pod. rizikových zařízení. Na to je jiná zásuvka s chráničem (již doděláváno dříve).
Aleš T.:
Ještě doplňuji, že zmíněná zásuvka bude pod střechou a samozřejmě IP44.
David Hruda:
Citace: Aleš T. 08.05.2017, 23:03
...se nepředpokládá zapojení čerpadla a pod. rizikových zařízení. Na to je jiná zásuvka s chráničem (již doděláváno dříve).
Jaká máte kritéria pro rozdělení zařízení na riziková a jiná?
A jakým způsobem zabezpečíte, že tam nikdy nikdo ta "riziková" nepřipojí?
Zásuvku za chráničem tam tedy máte, připojte se k ní...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana