Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
Jan Novák XXL:
Proč mi v nove kuchyni nefunguje jedna zásuvka.
Instalaci prováděl elektrikář, ale přesto je asi někde chyba. Vadná zásuvka má vlastní jistič a ten má na přívodu detekovatelné napětí. Na výstupu při rozpojeném jističi není nic (ověřeno fázovkou). Když ale jistič sepnu tak už fázovkou nenaměřím nic ani na vstupním ani výstupním kontaktu jisiče. Napadá vás co je špatně?
Miroslav Minařík:
Citace: Jan Novák XXL 05.05.2017, 14:41
Napadá vás co je špatně?
No, napadá. Asi toto.
1.) To nebyl elektrikář, kdo to dělal
2.) Že na to saháte, když to zákon zakazuje
3.) Fázovka není to správné měřidlo
František Šohajda:
Vadný kabel k zásuvce?
Fázovka měří idukované napětí z druhého obvodu !
Na dálku je to tak asi vše... :o
Jirka Š. Svejkovský:
Máte to rozbitý.
Narozením jističe shodíte tu indukci na nulu.
Chce to elektrikáře, fakt, věřte mi.
ACEOF ACES:
Na cestě od jističe k zásuvce může být upadlý, přeseknutý nebo jinak přerušený vodič, který se může dotýkat např. zdi nebo něčeho jiného, což by bylo nebezpečné. Nelze vyloučit, ani jinou závadu.