Jak spojit ochrannou trubku se svodem hromosvodu?

(1/1)

David Nejedlý:

Jak se v praxi vyhovuje ČSN 34 1390 čl.83?
Vždy jsem viděl (jen když už se někdo obtěžoval ... tak vršek zasilikonovaný nebo zamatlaný asfaltem),  ale to není ve shodě s danou normou.
Norma uvádí i nějaké "vodivé špunty" ale ty jsem nějak nenašel.

Milan Hudec:
Řešil jsem to provrtáním trubky s vytvořením závitu  a následným přitlačením drátu v trubce šroubem.
O žádném profi řešení nevím.

Zdeněk Friedrich:
Kdysi na to byly olověné ucpávky,které se nasadily a lízly letlampou, ale pro to by dnes asi neměli ochranáři porozumění a hlavně je už neseženete. Ideálním, někdy těžko proveditelným řešením (asfalt, beton) je vyhodit trubky a instalovat zaváděcí tyče.