Může být příčinou samovolného startu pily vadný stykač?

(1/2) > >>

Kamil Basta:


Mám jednofázovou pomaluotáčkovo u kotoučovou pilu na kov.
Pila je již staršího data a minulý týden se mi při řezání spekliy dráty, které vedou ze stykače na vinutí motoru (izolace byla zpuchřelá).
Rozebral jsem svorkovnici a vadné dráty vyměnil.
Po zapojení pily do sítě se pila samovolně rozeběhla a tlačítko pro spínání vůbec nereagovalo.
Snažil jsem se najít příčinu, ale vůbec nevím, čím by to mohlo být (přikládám schéma zapojení).

Nejprve jsem ohmmetrem měřil vinutí motoru to je v pořádku.
Poté jsem měřil voltmetrem trafo – to je také v pořádku 230V/24V.
Poté jsem změřil tlačítko a to je také dobré.
Pak jsem demontoval stykač.
Jeho cívka je také v pořádku a silové kontakty také rozpínají a spínají, když mačkám šroubovákem ten zkušební čudl.

Nevíte někdo, čím by to mohlo být?
Měl jsem podezření na stykač ale když je cívka ohmicky dobrá a silové kontakty také fungují?

Vlado Konrád:
Nezapojili ste náhodou cievku stykača  na vývod rozpínacích  kontaktov tlačidla? V normálnej polohe sú zopnuté. Alebo máte silové kontakty stykača zlepené

David Frýba:
Citace

Jeho cívka je také v pořádku a silové kontakty také rozpínají a spínají, když mačkám šroubovákem ten zkušební čudl.

Když se vám pila rozběhla tak byl jak píšete čudl zamačklý nebo ne? Pokud byl zamačklý bylo na cívce stykače napětí nebo ne?Moc od lesa na to nejdete.Raději to přenechte elektrikáři.

Jan Bocek:
Pominu to, že schéma je nefunkční,
že schází vypínací tlačítko, samodržné kontakty pro přemostění zapínacího tlačítka a další náležitosti pro strojní zařízení.

Také to, že šroubovákem zkoušíte tlačit na "čudl" a jádro stykače se pohybuje, tak to neznamená že kontakty nejsou spečené.

Navíc jen taková otázka, proč myslíte že  se vám "spekly" ty vodiče?

Stručná odpověď je, že může být vadný stykač, ale také i vadné zapojení.
S takovou závadou si ale elektrikář rychle poradí. Pokud jste v koncích, tak to raději
dále nezkoušejte. Mohlo by se vám přihodit i něco zlého.

Vlado Konrád:
Na takto riešených strojoch je často zapínanie riešené aretačným tlačítkom. Kombinácia dvojtlačítka nie je pre takúto jednoduchú aplikáciu nutná. Na píle mám čosi podobné, má spínací aj rozpínací kontakt, ktorý nie je zapojený. Inak súhlas