Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Silvie:
Stala se mi u novostavby RD s novými elektrorozvody následující věc:
Při demontáži stropního svítidla jsem nejdříve vypnula příslušný vypínač na stěně (nikoliv jistič v rozvaděči) a po odkrytování svorkovnice vyzkoušela vadaskou beznapěťový stav.
Povolením patřičných šroubů jsem svítidlo sundala (a odpojila od rozvodu včetně svorkovnice).
Jelikož nebyly konce vodičů trčících ze stropu zrovna hezky udělané (příliš moc odizolované), tak jsem je postupně mírně zkrátila. Při tom jsem ovšem úplně náhodou "zkratovala" vypnutý fázový vodič s ochranným, což mělo za následek výpadek všech světel na příslušném vývodu, neboť vybavil jeho proudový chránič.
Pokud se nemýlím, tak takový stav by přece neměl vůbec nastat?
Chránič jsem proto nahodila a přesným multimetrem jsem naměřila mezi fázovým vodičem (vypnutým vypínačem) a zbylými dvěma vodiči (PEN a modrým) napětí cca 2 V. Toto napětí bylo zřejmě dostatečné k tomu, aby při spojení vodičů vybavil chránič.
Je popsaný stav normální, tzn. že po vypnutí svítidla na něm zůstává nějaké zbytkové napětí v jednotkách Voltů? Nebo to normální není a je potřeba s tím něco dělat? Minimálně mě napadá to, že bych kvůli tomu mohla mít časem zvýšenou spotřebu "stand-by" elektřiny.
Jirka Š. Svejkovský:
Ty 2V budou nějaká indukce, často se naměří i víc.
A nezkratovala jste spíš nulový (modrý), proti ochrannému? To pak chrániče padají, jak listí na podzim.
Na obrázku jsem nakreslil dva okruhy, vlevo je váš postižený, vpravo jakýkoliv další v sepnutém stavu.
Z obrázku je zřejmé, že při spojení L a PE je v cestě proudu spotřebič, v tomto případě žárovka. To jsou stovky ohmů, oproti stovkám miliohmů na ochranném vodiči. Jinými slovy tam překáží a pochybuju, že byste přes něj protlačila >15 mA, aby zareagoval chránič.
Jiná situace je, pokud byste ochranný vodič spojila za spotřebičem, tedy na modrý vodič. Tomu už nic nebrání ...
ACEOF ACES:
Podle mého názoru v tomto případě, může při větším odběru na jiných okruzích nebo vlivem zvýšeného odporu (může jít o závadu), vzniknout mezi N a PE dostatečný rozdíl napětí, který je schopný protlačit z N přes další jiné/á svítidlo/a na tomto okruhu vypnutým L při spojení do PE, dostatečný proud na vybavení proudového chrániče, k tomu může přispívat i případný unikající proud v instalaci za proudovým chráničem, který, ale sám o sobě ještě nemusí stačit na vybavení proudového chrániče.
Jirka Š. Svejkovský:
Ten zvýšený odpor by musel být v jednotkách ohmů, což ukazuje na nějaký nestandardní stav. Nebo je ten druhý spotřebič velký bumbrlík...
Rozvodak:
Vidim to na spojeni nulaku stipackama (N-PE, modry - zelenozluty).
Celkem normalni situace, kdyz je centralni chranic a v tom okamzeni je vetsi odber v jinem okruhu, nez radio.
Proto se vyplati to strihat postupne, v nejaky kancelarsky budove by si clovek vyslechl.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana