Co nám přináší/mohla by přinést, nová ČSN 33 2000-6 ed.2?
Jan Bocek:
Citace: Verenavský 23.04.2017, 21:04
V odkazu Ing. M. Kříže je věta "Elektrická instalace odpovídající souboru ČSN 33 2000 se
tedy z hlediska bezpečnosti považuje za schopnou provozu" jako závěr zprávy.
Asi bych se netroufl pod tento závěr podepsat. Nejsem schopen zkontrolovat instalaci ve všech bodech celého tak rozsáhlého souboru 33 2000.
Jako když někdo napíše, že byly kontrolovány všechny spoje. Něvěřím, že ten někdo otvíral všechny krabice a přístroje.
Jenže ing. Michal Kříž tuto větu neuvádí jako závěr revizní zprávy. Přečtěte si to znovu. Vždy to byla povinnost montážní organizace, aby vám předala doklady o odborném prověření a vyzkoušení elektrického zařízení uváděného do provozu ( §194 vyhlášky 48/82 sb.) Její povinnosti je uvést v dokumentaci, podle kterých norem to prováděla.
Zde je úryvek z jeho příspěvku:
"Jakékoliv závady nebo opomenutí odhalené v průběhu revize se musí odstranit ještě předtím, než osoba provádějící revizi (revizní technik) prohlásí, že instalace odpovídá souboru ČSN 33 2000.
(Výjimkou mohou být požadavky na dokončení prací, jejichž plnění neovlivní bezpečnost a splnění v době revize není reálné, např. nátěry elektrických zařízení umístěných venku v době silných mrazů.) V závěru zprávy o revizi se (podle článku 6.1.2 ČSN 33 1500:1990) uvádí, zda je elektrické zařízení (v daném případě instalace) z hlediska bezpečnosti schopné provozu.
Elektrická instalace odpovídající souboru ČSN 33 2000 se tedy z hlediska bezpečnosti považuje za schopnou provozu.
V záznamech o obvodech a výsledcích zkoušek musí být identifikován každý obvod. V záznamech se uvedou příslušné ochranné přístroje a výsledky příslušných zkoušek a měření. Osoba nebo osoby odpovědné za návrh, provedení a revizi instalace musí na základě svých příslušných odpovědností podat osobě, která práci na instalaci nařídila, zprávu spolu s těmito záznamy. Zpráva o výchozí revizi elektrické instalace by měla doporučit lhůtu, do kdy po výchozí revizi je třeba provést první pravidelnou revizi. Zprávy musí být zpracovány a podepsány nebo jiným způsobem ověřeny kvalifikovanou osobou nebo osobami (revizním technikem nebo revizními techniky), které jsou způsobilé k provádění revizí."
Verenavský:
Citace: Jan Bocek 23.04.2017, 21:19
V záznamech o obvodech a výsledcích zkoušek musí být identifikován každý obvod.
To znamená, že neoznačené obvody musí RT vyhledat? Viděl jsem rozvaděč, kde byl označen jen
hl.vypínač a z 30 jističů jen 7kousků. Znamená to, že na revizi jsi někoho budu muset přizvat
a s vysílačkama projít celou instalaci, a popsat jističe?
Pavel Horský:
Citace: Verenavský 24.04.2017, 08:10
To znamená, že neoznačené obvody musí RT vyhledat? Viděl jsem rozvaděč, kde byl označen jen
hl.vypínač a z 30 jističů jen 7kousků. Znamená to, že na revizi jsi někoho budu muset přizvat
a s vysílačkama projít celou instalaci, a popsat jističe?
A proč byste to dělal vy?
Jste snad revizní technik.
Vy dáte doporučení na uvedení do takového stavu, aby to vyhovovalo.
Nevím, kde se vzala fáma, že RT musí při revizi něco provádět nad rámec své činnosti. ??
Miroslav Revús:
Asi bude musieť. Ako inak môže zistiť priradiť nameranú impedanciu na konci obvodu ku istiacemu prvku?
Je to pracné a tiež dohľadávam obvody, ale nechám si to zaplatiť.
Jan Bocek:
Je nutno vymezit dva úhly pohledů:
1) při VRZ musí dodavatel, firma která montuje, splnit řadu požadavků, která se při revizi revizním technikem kontroluje. Neoznačené obvody a neúplná dokumentace skutečného stavu je závada, která se musí do dokončení VRZ odstranit. Pokud to chcete dělat za dodavatele a on je ochoten vám to zaplatit, pak je to dobrovolné.
Je dobrém občas opakovat, jaké má povinnosti dodavatel připravit podklady k provedení výchozí revize. Na to se stačí podrobněji podívat do normy živitelky ČSN 33 1500 čl. 4.1
přidejte si k tomu ještě §194 vyhlášky ( nesmrtelné a u kontrolních orgánů velice oblíbené) číslo 48/1982 Sb.
2) při periodické revizi, to proměřit také musíte, ale identifikace a označení obvodů jsou závady. To přece nebudete dělat při revizi. Proč bych měl popisovat jističe a kreslit jednopólové schéma do rozvaděče? RT má zhodnotit stav a případně doporučit jeho zlepšení. Za víc vás nikdo neplatí.
3) V záznamech o obvodech a výsledcích zkoušek musí být identifikován každý obvod.
Zkuste tuto povinnost vysvětlit dodavateli na základě zákonů a jiných předpisů
Navigace