Je možno vést samostatně fázový vodič ke světlu v liště PVC?
Kamil Novák:
Toto :
Citace: Jan Bocek 03.04.2017, 22:56
Je ta lišta průtahová, nebo odklápěcí?
Je to chráněno polohou?
jsou asi nejpodstatnějš í otázky uvedeného řešení.
Jan Bocek:
Z jiných důvodů studuji Lexikon revizního technika, vydaného před deseti léty. Napsal jej ing. Rudolf Raszka, ředitel tehdejšího IBP v Ostravě. Měl praxi elektro projektanta ve velkém hutním závodě, než nastoupil na Inspektorát bezpečnosti práce. Rozebírá celou "problematiku" jak z hlediska postavení RT, tak jeho rozhodnutí z hlediska praktické činnosti. V kapitole o zjišťování závad uvádí, že RT je povinen při každé závadě uvádět i ustanovení předpisu, s kterým je tato závada v rozporu. ( 6.1.2 ČSN 33 1500 )
Doplním jen to, že slušný RT ještě uvede i možnost řešení nápravy ( i když to není povinné).
V daném případě, pokud nelze stanovit " co je proti čemu" jako závada podpořená konkrétním článkem normy, nebo jiného předpisu, tak zbude jen doporučení úpravy při další rekonstrukci.
Často to je v revizních zprávách uvedeno. Je ale otázkou k čemu taková informace je pro provozovatele dobrá. Až se bude dělat rekonstrukce, tak to začíná projektantem a nastupuje zhotovitel. Oba jsou povinně odborně způsobili a provedou řádně novou elektro instalaci. Je to věc do diskuse, zdá je to alibismus RT, anebo zdá to pomůže jako podklad pro další rekonstrukci. ( Já vím, je zapotřebí plnit povinnosti se znalosti a pečlivosti, ale ne s přepečlivosti )
Myslím, že pokud to není proti bezpečnosti, ani proti funkčnosti a není to ani odchylka proti ustanovení normy, tak je to zbytečná slohová práce, která k ničemu neslouží.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana