Mohu získat revize na TN-C se zásuvkou pro spotřebiče II. ochranné třídy?

<< < (5/8) > >>

Jiří_Hrubý:
Ochranné oddělení či přechod na mn se všemi důsledky by tuto situaci nejspíš vyřešil.
Z ekonomického hlediska se však zdá výhodnější těch pár kabelů vyměnit.

Patrik Mlynar:
Desat tisice panelakovych bytov v CR / SR, rodinne domy postavene v 70 - 80 tych rokoch, vsetko TN-C, vacsinou hlinik. Kym sa nezacne rekonstrukcia, posudzuje sa to podla starej normy a pri dotiahnutych spojoch to ako tak funguje. Vid nedavna otazka, ci sa da robit len ciastocna revizia na cast objektu. Univerzalna rada "prerobte si to" je samozrejme od toho ,  kto tam nebyva a len pride zmerat hodnoty pre revizu.

Robit aferu z jednej miestnosti sa mi nezda primerane, ak si je navyse obyvatel vedomy obmedzeni a rizik plynucich z TN-C.
Chce kolaudaciu a potrebuje reviziu, navrhujem odpojit obvody spalne pocas revizie, oznacit ich za nepouzivane stare vedenie a po revizii nech si to na vlastne riziko zapoji naspat.

Jirka Š. Svejkovský:
Typický alibizmus. Kouknu do stavebního povolení a zjistím, že nemáte pravdu.

Radim Strycharski:
Citace: Zdeněk Mazač  03.04.2017, 10:55

Montují se do spotřebičů typu koupelnový set kde je pevně připojen fén a v krytu je OT s touto zásuvkou pro použití na připojení holícího strojku, typicky používané v hotelech

To ovšem nic nemění na faktu, že je lze použít i v instalaci s odjištěním 2 A a vyhláška 268/2009 Sb. tím není porušena.

Milan Hudec:
Citace: Radim Strycharski  03.04.2017, 18:19

To ovšem nic nemění na faktu, že je lze použít i v instalaci s odjištěním 2 A a vyhláška 268/2009 Sb. tím není porušena.

Se Radime obávám, že vyhláška hovoří o "do 16A",  nikoli 16A.