Jak se nazývá děj v oddělovacím transformátoru?
Milan Hudec:
Jednofázový OT, na jeho sekundárním výstupu na jedné svorce fázovka svítí na druhé nikoli, po přehození L a N na primáru se situace na sekundáru otočí.
.
Fuk Tomáš:
Děje se tak díky kapacitní vazbě mezi primárním a sekundárním vinutím. Kdyby byla vložena mezi ně uzemněná stínicí fólie, nedělo by se to.
A na co se vlastně ptáš?
Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš 30.03.2017, 13:14
Děje se tak díky kapacitní vazbě mezi primárním a sekundárním vinutím. Kdyby byla vložena mezi ně uzemněná stínicí fólie, nedělo by se to.
A na co se vlastně ptáš?
S tou vazbou je mě to jakžtakž jasný, ale nedokážu si vysvětlit proč se tak děje vždy jen na jedné svorce, nikoli na obou.
Jan Bocek:
Dejme tomu, že kapacita na sek. svorce bude proti primární svorce stejná na obou svorkách. Jenže na každé primární svorce je jiný potenciál. Svorka X1 proti OV má nulu a svorka X2 má proti primární svorce plné napětí 230 V.
Doutnavka ti svítí jen díky kapacitě proti zemi. Dej si pod nohy kobereček a nebude svítit ....totéž ti ukáže voltmetr s velkým vstupním odporem cca 10M. Co naměříš proti zemi na sekundární straně?
Jirka Š. Svejkovský:
Fázovka je vlastně voltmetr s velkým vnitřním odporem, který měří napětí vůči zemi. Teda vůči potenciálu uzemněného vodiče primáru. Teď se položme na otázku, kolik hodin?