Vysvetlite mi u EUROTEST 61557 rozdiely merani ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?

(1/1)

Peter Javorsky:
Dostal sa mi pod ruku prístroj EUROTEST 61557 a chcel by som sa opýtať na tri funkcie tohoto prístroja.
Ako si mám vysvetliť merania ZLINE, ZLOOP a RLOOP N-PE?
Nie som nejak znalý ale pri každom tomto meraní mi výjde rovnaká hodnota.
Aké by mali byť rozdiely pri týchto meraniach,návod k tomu nemám tak by som poprosil o vysvetlenie týchto troch funkcii a ako sa od seba líšia.

dolac:
ZLINE=impedancia siete. Môžte merať medzifázovo alebo jednofázovo. Samozrejme dostanete aj trochu rozdielne hodnoty.
ZLOOP=impedancia vypínacej slučky. Táto hodnota sa bude rovnať hodnote ZLINE ak meriate jednofázovo.
RLOOP N-PE = impedancia slučky N-PE. Táto hodnota sa vám asi tiež nebude zhodovať s tým čo ste nameral pri prvých dvoch meraniach.

Manuál je voľne stiahnuteľný na internete.     

Jan Bocek:
www.illko.cz/eurotest-61557-euro-set-ke-stazeni

Jirka Š. Svejkovský:
Hodnoty mají význam při měření zásuvkovým adaptérem nebo připojení všech tří hrotů.

RLOOP není impedance, ale pouze reálný odpor.

Peter Javorsky:
dakujem za odpovede

Navigace

[0] Index zpráv