Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?
Jaroslav Matějka:
Má otázka stále platí co se týče umístění tohoto vypínače. Snad do nějakého hlavního rozvaděče - do toho má přístup pouze poučená osoba nebo odborník, nebo bude tlačítko na rozvaděči? Co když do objektu vede více přívodů to znamená, že oběhnu všechny rozvaděče?
Rozmahel Vladimír:
Hlavní vypinač je zařízení, které umožní bezpečné vypnutí el.instalace, v případě nutnosti i osobou bez el.kvallifikac e, jednoduchým úkonem. Trhání pojistek v poj.skříni pod plným provozním proudem / v případě nutnosti / při IP 00 tímto rozhodně není.
Otázka byla položena pro bytový dům. Tam musí každý rozvaděč mít krytí po otevření dveří min. IP20, takže obsluha bez el.tech.kvalif ikace není problém. Vtipálek může vypínat i hlavní jističe jednotlivých bytů, tomu nelze zabránit. Je rozdíl toto řešit pro např.pro jednotlivý rodinný domek, nebo vícepodlažní objekt bytového domu. U jednotlivého objektu postačí pro funkci HV hl.jistič. U bytového domu by to chtělo výklad toho co zákonodárce myslel formulací objekt. Pro jednotlivé byty slouží také HJ. Jako objekt by se dala nazvat celá napájecí siť, která by se dala vypínat např. v trafostanici. ;)
Pokud by se jednalo objekty se zvýšeným požárním nebezpečím tam je dle zák. o požární ochraně povinnost mít zpracovánu rozsáhlou dokumentaci PO, jejíž součástí může být i operativní plán, nebo operativní karta. Tyto dokumenty jsou určeny právě pro rychlou orientaci hasičů, / nebezpečná místa, vypinače atd... / hasiči tyto dokumenty schvalují a jsou u nich založeny. Při výjezdu do takového objektu tuto dokumentaci dostává velitel zasahující jednotky. Při svých školeních se hasiči zabývají touto dokumentací a tak by měli znát v hrubých rysech co je čeká.
Milan Karvánek:
Jukněte do té vyhlášky, definicí pojmů je věnován celý úvod. Je tam i objekt i bytový dům....
Jinak i nový stavební zákon se na tuto vyhlášku odkazuje i když prodělala nějaké změny, né však § 45.
Petr Doležal:
Vzpomínám si, že v 70-letech se za 1.vstupní dveře budovy umisťoval tzv. rozvaděč CO (civilní obrana). Byl plechový s visacím zámkem a obsahoval pouze litinový vypínač. Tím zámkem a umístěním do domu byl znesnadněn vandalismus (který tehdy zas až tak nebyl rozšířen).
Hasiči (tenkrát požárníci) v případě potřeby zámek prostě urazili sekerkou. :)
Jaroslav Matějka:
Nemyslí se v té vyhlášce náhodou stavba jako staveniště? Ptal jsem na toto několika reviznéch techniků a odborníků a říkali, že to nikdy neviděli a stavbu považují jako staveniště :o
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana