Proč se projektují vypínače před hl. jističe bytovových domů?

(1/9) > >>

Josef Křemen:
Několikrát za posledních několik měsíců jsem viděl provedení přívodu a měření dle projektu, kde před hl. jističi, v neměřené části rozvaděče je zapojený hl. vypínač. Nemluvím o průmyslových rozvodech, ale o běžném bytovém domě kde je xx bytů a centrální elektroměrový rozvaděč na chodbě v přízemí ( suteren) připojený na jediný vývod z přípojky cca 5 - 10m. Ani EON, ani ČEZ, ani PRE nic takového nepovolují, ale projektanti to tam malují. Bohužel jsou za to buzerovány prováděcí firmy, ale chyba je někde jinde. Na základě čeho tam je vypínač?
 A není to z důvodu vypnutí při požáru.

Štefan Beláň:
Ano, je to starý požadavek hasičů, a až teprve teď začali požárníci důsledně kontrolovat jeho dodržování.  :-\

P. S. No konečně!  (!)

Jaroslav Matějka:
Můžete prosím zdělit jaká norma tento požadavek uvádí?  (poklona)

Josef Křemen:
otázka viz p. Matějka platí. A už někdo viděl, že by hasiči při zásahu hledali někde, v nějakém rozvaděči, hlavní vypínač. Pochopím to pokud bude za vchodem do objektu nějaký rozvaděč s označením. Při zásahu VŽDY vytahují pojistky v přípojce. Pokud tam jsou další např. na evakuační výtah, musí být barevně označeny. 
Napíšu to jinak, existence tohoto vypínače je důvodem k nepřipojení objektu ze strany distributora a nenamontování měření.

Martin Šedivý:
Dnes se projektuje- např pro ZČE, aby tento vypínač byl měl vyrážecí cívku, která je napojena na destrukční tlačítko u vstupu do objektu . Při použití nouzového osvětlení je potřebné použít 2 tlačítek s označením TOTAL STOP, které odpojuje i nouzové osvětlení, a CENTRAL STOP, které odpojuje instalaci mimo nouz. osv. Pro nouzáky je v tomto případě požít kabely1- CHKE. Pravdu máte v tom, že se vyndávají nožovky, ale faktem je, že tímto tlačítkem odpojí instalaci i naprostý laik, který spozoruje např. požár. Byť domnělý.