« kdy: 21.03.2017, 10:02 »

Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
    Hodí se oblouková ochrana do všech objektů? Podle čeho se máme řídit? Podívejte se na odpověď Jana Krejčího, vedoucího technické kanceláře OEZ ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Pro jaké typy objektů je AFDD vhodná?
   
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.02.2026, 16:50 »

Když se začítám do diskusí ve světě, AFDD je hraně i tam. Z toho vyplývá jedna zásadní věc. Všichni naši odborníci, tím myslím zaměstnanci výrobců, nám papouškují jen to, co dostávají ve scénářích.Občas si dělám poznámky. Jde o Reddit.com, electriciansfo rum.net, etc... 

Nejčastěji zaznívá  otázka, jak ověřit funkci AFDD. Bez dostupného a cenově rozumného testeru není možné jednoznačně potvrdit jeho správnou funkci. Testovací tlačítko neprokazuje, že přístroj vyhodnotí reálný oblouk správné amplitudy a signatury. Zazněl také nesouhlas se slepou důvěrou v tato zařízení.

U SPD je situace odlišná, protože většina svodičů přepětí je jednorázová. Pokud by se testoval přímo účinek, musel by se svodič poté vyměnit. Existuje však metoda měření varistoru, kterou lze ověřit, že svodič je stále funkční.

Pro AFDD neexistuje žádný spolehlivý tester. Konzultace s firmou Megger ukázala, že vývoj takového testeru by byl pravděpodobně nemožný. Přístroj je řízen softwarem a reaguje na signatury oblouku, které nelze spolehlivě simulovat v přenosném testeru.

Při vypnutí AFDD není jasné, zda jde o reálný oblouk nebo nežádoucí vypnutí
lokalizace závady může být obtížná nebo nemožná
V nejhorším případě může být nutné kompletně přepojit nebo obnovit celý obvod, pokud se závada skrývá v nezjistitelném spoji.

Zkušenosti z USA a praxe
Ve Spojených státech se AFCI používají mnoho let, ale zpětná vazba není přesvědčivá. Statistiky požárů nerozlišují příčiny v rozsahu, který by potvrzoval jednoznačný přínos.

Podle UNG byly za jeho praxi situace, kde by mohl AFDD pomoci, pouze ve dvou až třech případech. Ostatní závady byly ve středisku hlavního rozvodu, tedy v místě, kde AFDD nemá možnost zasáhnout.

Otázka spolehlivosti AFDD
Jak lze u AFDD spolehlivě ověřit funkci, když nemáme možnost simulovat skutečný oblouk a ověřit reakci přístroje?

Testovací tlačítko kontroluje pouze část funkce a spoléhá na software. Vzhledem k běžným poruchám i u jednodušších RCD/RCBO je obava ze selhání AFDD oprávněná.

Pokusy o praktické ověření
Uživatel mainline zkoušel Hager AFDD na reálné zátěži v závadovém místě. Jeho závěr byl, že AFDD nepřispívá výrazně k bezpečnosti, alespoň ne v této konkrétní situaci.

DPG namítl, že laboratorní testování je odlišné a výrobce má pokročilé vybavení. Ale praktická zkouška ukázala, že AFDD nedetekoval reálný uvolněný spoj s obloukem.


A tak čeští odborníci na AFDD prominou ale jejich argument, že jsme blbci a nemůžeme simulovat jen tak nějaký oblouk, si mohou strčit za klobouk. Jediné, o čem mě přesvědčili, že by u nás ve firmě mohli z rozvaděčů tak možná otírat prach.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: Včera v 11:11 »


Pokusy o praktické ověření
Uživatel mainline zkoušel Hager AFDD na reálné zátěži v závadovém místě. Jeho závěr byl, že AFDD nepřispívá výrazně k bezpečnosti, alespoň ne v této konkrétní situaci.

DPG namítl, že laboratorní testování je odlišné a výrobce má pokročilé vybavení. Ale praktická zkouška ukázala, že AFDD nedetekoval reálný uvolněný spoj s obloukem.


U toho testování v rámci konání Elektrospojky jsem byl osobně a mohu jen potvrdit, že to tak opravdu bylo. Následně jsem byl seznámen i s tvrzením vývojáře, které znělo přesně tak jak píšete.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: Včera v 19:06 »




U SPD je situace odlišná, protože většina svodičů přepětí je jednorázová. Pokud by se testoval přímo účinek, musel by se svodič poté vyměnit. Existuje však metoda měření varistoru, kterou lze ověřit, že svodič je stále funkční.


To snad  ne, pokud je svodič správně dimenzován a koordinován, tak rozhodně jednorázový není.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: Dnes v 08:03 »

To snad  ne, pokud je svodič správně dimenzován a koordinován, tak rozhodně jednorázový není.

To je sice pravda, nicméně varistorový svodič rychle degraduje a při zpracovávání větší špičky jde do kopru a to i v případě sebelepší koordinace. Kdežto svodič s jiskřištěm je držák, ale zase má pomalejší náběh a na likvidaci menších proudů asi ani není schopen zareagovat.

Alespoň tak to vnímám já.
Třeba mě někdo opraví.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat AFCI?
 Také se vám líbilo školení EATONu o AFDD?
 Budete nahrazovat AFDD 2A jističi?
 K čemu je oblouková ochrana AFDD a jak funguje?
 Jak se bude AFDD chovat při připojení svářečky?
 Bude AFDD snímat i poruchy vznikající před ní?
 Dokáže AFDD pracovat i v síti zarušené harmonickými frekvencemi?
 Podívejte se na simulátor funkce obloukové ochrany AFDD
 Lze použít obloukovou ochranu AFDD za UPSkou?
 Budou obloukové ochrany AFDD i v třífázovém provedení?
 PŘEDNÁŠKA SCHRACK: Detektory proruchového elektrického proudu AFDD v sítích nn
 Musí být před přístrojem AFDD ještě přepěťová ochrana?
 Co se stane, pokud je test přístroje AFDD vyhodnocen chybně?
 Proč není vhodné AFDD nasadit na všechny vývody rozvaděče?
 Co se v přístroji AFDD odehrává při jeho testování?
 Jak se chová oblouková ochrana AFDD při zapínání počítačové sítě?
 Proč nelze použít obloukovou ochranu AFDD ve staré síti tvořenou nulováním?
 Proč jsou jističe OEZ vhodné jako hlavní jističe před elektroměrem?
 Lze použít AFDD i v DC obvodech?
 Lze za obloukovou ochranu zařadit více samostatných okruhů?
 Znáte AFDD EATON s proudových chráničem?
 Obloukové ochrany AFDD GE
 REPRÍZA EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 IP007# LIVE EATON: AFDD – kde má smysl a kde ne?
 Minia Aplikační příručka Obloukové ochrany AFDD
 Může být menší počet AFDD a RCD než je počet světelných obvodů?
 LIVE EATON: Základy k obloukovým ochranám (AFDD)
 Jaký může být důsledek špatně přitáhnutého vodiče v rozbocovaci krabici?
 Testovali jste sami AFDD?
 Jak ne/testovat obloukové ochrany AFDD?
 Je lepší kombinace jističochránič nebo jističoAFDDochrana?
 Kdo uvede superhrdinu DAFDD od Doepke na český trh?
 Jak se podle tebe prosazuje AFDD v praxi v ČR?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.032 sekund, 22 dotazů.