Existují mechanicky spojené stykače?

<< < (2/2)

Hynek Havliš:
Proč střelec? Jasně píšu Např. a Ohlídejte si dimenzování a další požadavky.

Jan Bruthans:
Děkuju... Všechny takto použité stykače budou přenášet buď ovládací slaboproud (24V),  nebo budou ovládat další relé 230V - tedy dimenzování na 6A by mělo být více než dostatečné. Teprve sekundární relé spínají například topnice elektrokotle.

Václav Třetí:
Potřebujete-li hodně kontaktů, lze použít stykače Elektropřístro j Modřany, kde na samotný stykač lze nasadit 4 pomocné kontakty zhora a dvakrát dva pomocné kontakty na boky. Mimo hlavních kontaktů máte tak ještě osm pomocných, které mohou mít libovolnou kombinaci zapínacích a rozpínacích kontaktů