Jak a čím ošetřit měděné přípojnice (šíny) v rozvaděči tak aby dál nekorodovaly?

(1/1)

Karel Chlup:
Jak ošetřit již částečně zoxidované měděné šíny v rozvaděči který je umístěn ve venkovních podmínkách?

Miroslav Minařík:
Citace: Karel Chlup  15.03.2017, 15:27

Jak ošetřit již částečně zoxidované měděné šíny v rozvaděči který je umístěn ve venkovních podmínkách?

Za časů kdy jsem začínal (EZ Brno Šámalova) na rozvodnách pro povrchové doly, se Al i Cu pasy natíraly oranžovou barvou a místa spojů se opatřila kontaktní vazelínou. Bohužel jsem viděl pouze nové stanice. Jak vypadaly po létech provozu by mohl vypovědět někdo, kdo prováděl údržbu těchto rozvoden v severních Čechách (nebo Rusku :-) ).

Jirka Š. Svejkovský:
Pokud vám korodují šíny přípojnice,  je problém v provedení rozvaděče. Špatné krytí, vlhkost vzlíná z podloží.

Dost pomůže uzavření kabelového vstupu nebo dešťová stříška.

Zamyslel bych se nad temperací skříně řízenou hygrostatem (rosný bod).

Nátěrem pripojnic problém nevyřešíte.

Jiří_Hrubý:
Po povodních jsme je čistili přípravkem na čištění mědi před svařováním tuším s kyselinou šťavelovou a něco se přetíralo isobalem ale to hlavně hliníky. Nátěr ale, jak už bylo řečeno, není vše...

Navigace

[0] Index zpráv