Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #20 kdy: 13.03.2017, 13:36 » |
|
Nevidím v použítí jističe jako hlavního vypínače v rozvaděči žádný problém, navíc je jistič levnější než vypinač (OEZ).
Výborně. To si nechte patentovat. Navrhněte to výrobcům. Ti budou rádi, že se nemusí zabývat výrobou vypínačů. Mohou linku použít k výrobě většího množství jističů. Ach jo.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 13.03.2017, 19:21 » |
|
Nevidím v použítí jističe jako hlavního vypínače v rozvaděči žádný problém, navíc je jistič levnější než vypinač (OEZ).
Ano to můžete, ale jen v případě sítě jednofázové 120-240V, či při instalaci rozvaděče ve výškách hodně nad 2000 m.n.m. více tabulka 61140 ed.3 8.4.2 Alespoň tedy při nasazení běžného osvědčeného výrobce komponentů EATON uvádí u PL7 jističů 4kA a u vypínačů 6kA. Takže z tohoto úhlu pohledu by to mohlo znamenat konec nekonečných diskuzí čím lze vypínat. Zkrátka pokud je hl.vypínač předepsaný, tak se holt musí použít prvek vypínač a nikoli chránič či jistič.
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 13.03.2017, 23:15 » |
|
Zkrátka pokud je hl.vypínač předepsaný, tak se holt musí použít prvek vypínač a nikoli chránič či jistič.
Za domácí cvičení si může každý najít v normě, kde je předepsaný hlavní vypínač. Před padesáti léty, kdybych mistrovi řekl, že v rozvaděči nemusí být hlavní vypínač, tak by mne hnal z dílny rychlým krokem....pros tě staré mistry taková hovadina, že tam nebude hlavní vypínač, nenapadla ani ve snu. A dneska se o tom mudruje....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #24 kdy: 14.03.2017, 06:18 » |
|
Přesně tak. Nevím, co je to za přiblblý trend neustále něco něčím nahrazovat, když to není potřeba. Padlo tu, že kvůli ceně. Pánové, proberte se! Použití jističe jako hlavního vypínače obhajují z větší části meloucháři, kteří vždy vyhrabou něco ze svých zásob a když není hl. vypínač, vrazí se tam prostě jistič. Jak ubohé. Hlavní vypínač je prostě hlavní vypínač a jistič je jistič. Tyto prvky se vyrábí s jasným cílem a komu jejich použití uniká, nechť podstoupí rekvalifikační kurz třeba na pekaře. Tam vám vysvětlí, že rohlík je rohlík a loupák je loupák a záměna je nemožná.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Ivan Taraba
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 15.03.2017, 00:57 » |
|
Podívejme se na to prakticky: Hlavní vypínač | Výhody | Nevýhody | Cena 3x40A | Proudový chránič | ušetří se na dalších chráničích | unikající proud v jediném obvodu znamená tmu všude; k poruše chrániče dojde snadněji než k poruše jističe nebo vypínače | 1266 Kč | Jistič | vhodně zvolený hlavní jistič vybaví při zkratu dříve než nadřazené jištění; nehrozí poškození nadproudem | ztráty energie na jističi stojí peníze a zbytečně ohřívají rozvodnici; neoznačený hlavní jistič zmate i zkušeného elektrikáře | 611 Kč | Vypínač | každý pozná že to je hlavní vypínač i bez povinné cedulky | při zkratu je nutné hledat nadřazené jištění; při překročení maximálního proudu vypínače může dojít k jeho poškození | 553 Kč |
Ceny jsou z jednoho náhodně vybraného eshopu, jen pro srovnání a všechno je Eaton. Pro 3x32A už je levnější jistič. Kdysi se osazovaly hlavní vypínače "stiskem vypni, tahem zapni". Dnešní vypínače ani jističe na DIN lištu tuto funkci nemají. Nevím jestli je to dobře nebo špatně. Dle mého názoru může chránič místo hlavního vypínače napáchat více škody než užitku. Použití jističe nebo vypínače závisí na tom, jak vypadá nadřazené jištění přívodu rozvodnice. Bude-li rozvodnice napájena z jiného objektu a jištěna třeba pojistkami, připadal by mi vhodnější hlavní jistič. Musel by být zvolen tak, aby při zkratu vybavil on a ne nadřazené jištění kdesi daleko. Pokud není prostor pro selektivitu hlavního jističe, volil bych určitě vypínač. Hlavní vypínač samozřejmě musí vypnout maximální proud přívodu, přesto předpokládám, že není-li jiný důvod, tak před vypnutím hlavního vypínače se nejdříve postupně vypínají jističe jednotlivých okruhů. Dojde-li k dodatečnému zvýšení nadřazeného jištění, nesmí se zapomenout ověřit maximální proud vypínače či chrániče. Jistič si svůj maximální proud ohlídá.
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #28 kdy: 15.03.2017, 23:45 » |
|
Možný je a nevím proč se kolem toho tady vypracovávají různé elaboráty.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #29 kdy: 16.03.2017, 06:38 » |
|
Možný je a nevím proč se kolem toho tady vypracovávají různé elaboráty. Pak tedy nechápete smysl diskusních fór.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #31 kdy: 16.03.2017, 07:22 » |
|
No já třífázový chránič splňující požadavky na odpojení mezi běžně nasazovanými výrobky nenašel Já také ne. Ale je tu dost borců, kterým to nevadí. Prostě "použít, co je po ruce". A řemeslo braň se. Profese jde do záhuby.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #32 kdy: 16.03.2017, 07:33 » |
|
Já také ne. Ale je tu dost borců, kterým to nevadí. Prostě "použít, co je po ruce". A řemeslo braň se. Profese jde do záhuby.
Kdyby ho dal elektrikář.... Když je málo místa ve stávajícím rozvaděči, budiž. Ale vídávám ho dost v projektech nových rozvaděčů ! To je pro mne dost zásadní problém! Když projektant si určuje velikost rozvaděče.
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #34 kdy: 16.03.2017, 08:00 » |
|
Kdyby ho dal elektrikář.... Když je málo místa ve stávajícím rozvaděči, budiž. Ale vídávám ho dost v projektech nových rozvaděčů ! To je pro mne dost zásadní problém! Když projektant si určuje velikost rozvaděče. Protože se neustále někdo snaží ušetřit investorovi peníze a neví jak na to. Pak tvoří blbosti, protože si nedovede představit jejich následky. A není nad to, když se pak jako projektant musíte zabývat s umělci, kteří si svévolně na stavbě upravují PD a rozvody a rozvaděče si dimenzují za pochodu jak je napadne. Zrovna jednu takovou stavbu zažívám...... a docela mě to baví
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #35 kdy: 16.03.2017, 08:19 » |
|
Zrovna jednu takovou stavbu zažívám...... a docela mě to baví Dovedu si to představit, když přijde na stavbu chlap jak hora, prostě Horac a ještě k tomu vidí kvalifikovaně ten bordel....to utíká i stavby vedoucí. Kéž by takový stavební dozor všude fungoval..... a Pavle přejí pevné nervy a elektrikářské zdraví
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|