Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #18 kdy: 05.03.2017, 18:20 » |
|
Běžné měřící přístroje typu Eurotest 61557 mají absolutní hodnotu pracovní chyby 0,06 ohmů. Rozsah obvykle začíná na 0,18 ohmů Většina ostatních přístrojů začíná na 0,2 ohmech. Speciální Zeroliner 60 má rozlišovací schopnost 1 miliohm a přesto začíná na 0,038 ohmech.
Nejen že je malá příležitost měřit tak nízké hodnoty impedance smyčky, ale další otázkou je mít vhodný měřící přístroj.
V těchto případech se provádí zkratová analýza na odolnost jističů a pojistek . Softwarový produkt Sichr ( OEZ) je schopen vykreslit a vyhodnotit vypínací charakteristik y a vypínací schopnosti při vyhodnocení zkratové studie pro maximální předpokládaný ustálený poruchový proud.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #19 kdy: 05.03.2017, 19:20 » |
|
Takhle malé hodnoty nemá smysl měřit, i "norma živitelka" ČSN 33 2000-6 nám umožňuje náhradní metodu.
Mimochodem, nemáme na svorkách domovní rozvodnice čas vypnutí 5s? Otázka je zda to elměr vydrží.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
Odpočet běží
|
|
« Odpověď #20 kdy: 05.03.2017, 22:25 » |
|
Když bych předpokládal např., že jistič se zkratovou odolností 6kA vydrží 6000A po dobu 0,02s a pojistka gG asi 3,5xIn po dobu 5s, potom bych mohl počítat: druhá odm.z((60002x0,02)/(3,52x5))=108A, nejbližší nižší pojistka je gG 100A.
|
klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu
31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 06.03.2017, 08:20 » |
|
Zajímavá myšlenka podložená výpočtem. To znamená v praxi, že tam kde jsou jističe 10 kA, může být předřazená nožová pojistka až do max. 160(180) A Nebereme v úvahu vedení
Dříve jsme jističe připojovali na sběrny s předřazením pojistek EZ 27 vyšším aspoň o 2 stupně. Vidím, že jsme mohli jit daleko výše. Asi jsme neměli dobré tabulky pro I2s.....
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #24 kdy: 06.03.2017, 10:32 » |
|
Dříve jsme jističe připojovali na sběrny s předřazením pojistek EZ 27 vyšším aspoň o 2 stupně. Závitové pojistky byly (předpokládám, že jsou pořád) považovány za nezkratuvzdorn é, tzn. pro předřazení před jistič k omezení zkratového proudu musely být použity nožové pojistky nebo nyní i válcové.
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 06.03.2017, 11:22 » |
|
Například SEZ udává pro své patrony E27 50 kA.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 06.03.2017, 13:18 » |
|
Například SEZ udává pro své patrony E27 50 kA.
Pro pojistky D-E27 se uvádí vypínací proud 100/50 kA pro In=6-16/20-25A Proto jsme jističům s nízkou zkratovou odolnosti předřadili pojistky 6-16 A pokud bylo připojení přímo na bus bary ( na sběrny, kde bylo cca 20-40 kA ) S nabídkou válcových pojistek CH22 a pojistkových odpojovačů již nikdo neinstaluje závitové pojistky E27. Setkávám se často i s tímto řešením v "civilní" zástavbě, kde je OPV v rozvaděči místo hlavního vypínače. Považuji to z hlediska bezpečnosti za dobré řešení. Při vypnutí a zajištění rozvaděče vytáhnu vložky. Tavná charakteristik a pojistek CH22 je 120 kA.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #27 kdy: 06.03.2017, 14:57 » |
|
Těm šroubovkám moc nevěřím, už jsem viděl díru ve skříni, kdy jedna taková explodovala. Spoj mezi pojistkou a spodkem je takový nějaký fórový. Navíc, válcovky jsou obvykle v odpínači, takže se dají v nouzi vyškubnout pod zátěží a navíc mají krytí IP20 i při otevřeném odpínači.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #28 kdy: 06.03.2017, 15:59 » |
|
Setkávám se často i s tímto řešením v "civilní" zástavbě, kde je OPV v rozvaděči místo hlavního vypínače. Tak je to odpojovač nebo odpínač? Odpojovač by se místo hl. vypínače asi použít nedal.
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 06.03.2017, 17:43 » |
|
Odpínač.
Odpínač.... a zase body pro MI Odpínač, který odpíná, nebo spíše vypíná.....nev ím co to mám za zlozvyky, také neříkám, že jsem odpojil napětí od slova odpojovač. Ale vypnul jsem napětí...no, jo, ty hantýrky.Také jsem viděl u pojistek E27 při zkratu utržené krčky u velikosti 6 a 10 A. Původní sokle EZ25 a UZ25 a hlavice měly daleko více mosazného materiálu, než ty dnešní " ...".
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #32 kdy: 07.03.2017, 06:49 » |
|
Největším problémem závitových pojistek bývá stáří a špatná údržba. Oxidace kontaktů, chybějící spodní kontakt (vymezovací kroužek) a prasklá závitová část pojistkového spodku způsobují nedostatečný kontakt a přehřívámí až odtavení kontaktů.
Válcové pojistky jsou samozřejmě jiná kvalita, v instalaci staré 50 let je asi budeme hledat těžko.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #33 kdy: 07.03.2017, 08:05 » |
|
Největším problémem závitových pojistek bývá stáří a špatná údržba. Oxidace kontaktů, chybějící spodní kontakt (vymezovací kroužek) a prasklá závitová část pojistkového spodku způsobují nedostatečný kontakt a přehřívámí až odtavení kontaktů.
Válcové pojistky jsou samozřejmě jiná kvalita, v instalaci staré 50 let je asi budeme hledat těžko.
Již to vše bude historie i když je spoustu provozů, kde jsou pojistky starých výrobců "chráněných památkáři". Místo vymezovacích kroužků často matice M8, anebo řada padesátníků... .pak hlavice na půl závitů a porušený fyzikální základ, kdy plocha a tlak tvoří velikost přechodového odporu. Dříve na sloupech byly pojistky E27 a E33. V dešti ve sněhu....a přitom poruchovost nebyla zase tak hrozná. A elektrikáře se stupačkami již dneska také neuvidíme.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|