Proč klesnou otáčky u 3f motoru při přepnutí z Y na D?
Tomáš Strigler:
Stará truhlářská fréza motor 3f 4kW vačkový přepínač Y/D.
Při přepnutí z hvězdy na trojúhelník poklesnou otáčky a motor začne být značně hlučný. Tchán jej z tohohle důvodu vždy provozoval zapnut do Y.
Bližší info k motoru (stáří 60+) zatím nemám, dnes jsem jej viděl prvně a štítek motoru je bez demontáž motoru nepřístupný. Kde může být problém?
František Janeček:
Pozvěte si elektrikáře.My slím tím elektrikáře a ne člověka, který ví, že elektrika brní.Závada může být v přepinači nebo v motoru. :)
Tomáš Strigler:
Motor včetně spínací skřínky samozřejmě odvezu k elektrikáři-motoráři, ale to bude nejdřív tak za 14 dní. Jsem spíš zvědav kde může být problém.
František Janeček:
Když nemám ani štítek motoru, těžko radit.Závada může být třeba jen v špatně zapojeném přepinači nebo v motoru který není určen pro spouštění Y/D, nebo má motor špatně vyvedeny cívky na svorkovnici, může být poškozen motor, nebo přepinač, tak si vyberte. :)
Jirka Š. Svejkovský:
Odborným pohledem z okna jsem stanovil závadu takto: po přepnutí do D nejde do motoru jedna fáze. Nejspíš závada na přepínači nebo vodičích.
Jestli tomu tak nebude, může za to uklízečka a špatně umyté okno. 8)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana