Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?

<< < (2/2)

Rozvodak:
Citace: Jan Franěk  03.03.2017, 04:03

Ale to je zcela běžné provedení v panelácích, kde máte stoupačku a přívody do bytů TN-C a v koupelně navíc pospojení z "centrálního" vedení ochranného pospojení, stoupačkou vody  odpadů. Bohužel velmi často je tato veledůležitá ochrana zničena během rekonstrukcí těchto vodostoupaček, nebo je nedostatečně nahrazena nějakým vodičem o nedostatečném průřezu.

Podle popisu mi to přijde jako nahrazení pospojení ve vodostoupčce, vedením ochranného vodiče v HDV. Ale možná se pletu. Bez nějakého schématu jen hádám.
Rozdělení vodiče PEN, na PE a N hned za elektroměrem, by přerušení PEN v elektroměru nevyřešilo a nedovedu si představit, že by PRE řešilo rozdělení PEN ještě v neměřené části. Můžete vložit více informací?

Nejsem si úplně jist tím, že se jedná o TN-C+PEN  :-\  i když chápu, že při určité poruše může tento ochranný vodič přebírat i tuto funkci.




Mate pravdu, take nevim jestli je to tam jako PEN nebo PE. Jiste vim jen to ze ten druhy nulak berou z HDS a poceste v ER to spojuji s lokalnim uzemnenim. Ja to tedy vzdy bral jako hlavni pospojovani.

U PRE neexistuje zadna nemerena cast v TN-C-S.

Citace: František Šohajda  03.03.2017, 07:45

Je zajímavé že PRE nepřešlo na systém v E ON a ČEZ....
Nejvíce poruch a odškodnění je u procházejícího PEN přes elektroměr.Ten skoro vždy
vyhoří. :(
Sám jsem jich v životě viděl cca 12 ks, to je moc nedělám!


Tak to vite, v PREcku se o hodne vecech rozhoduje na zaklade rozumu jednoho oddeleni, o cca deseti lidech, ktere u sebe doma nechcete viden na kontrole   ;D

Citace: Václav Třetí  03.03.2017, 08:53

Pohybuji se občas v obl. PRE, sice teď již poměrně málo, ale pamatuji ještě velmi dobře doby, kdy stejné zapojení používal ČEZ (STE) ve středočeském kraji a že by bylo zase tolik problémů, to si nevzpomínám. A dnes, kdy se používá výhradně měď, to už není vůbec zásadní potíž.

Já vidím hlavní přínos v tom, že pokud dojde k demontáži elměru, zůstává propojený vodič PEN nebo PE dále do instalace, což zabrání plavání odpojeného rozvodu na nedefinovateln é úrovni.


Problemu s PENem v elektromeru je minimum. Za rok je to nekolik pripadu kdy se to stane u PRE.
Kdo z vas dela v Praze, dejte si zvlast pozor na elektromery od Landise. ZMF a ZCF 120!
Pri mensim prurezu jak 10mm je obrovske riziko neprevadejicic h spoju. Nekolikrat se to stalo i s tim PENem, vim o pripadu kdy podnik dal ruce pryc od montera a ten si musel 120 tis. skodu resit sam.

Pritom je jediny problem ve stupidnich svorkach toho elektromeru!

František Šohajda:
Citace

Pohybuji se občas v obl. PRE, sice teď již poměrně málo, ale pamatuji ještě velmi dobře doby, kdy stejné zapojení používal ČEZ (STE) ve středočeském kraji a že by bylo zase tolik problémů, to si nevzpomínám.

Ono je pravda, že to byli vesměs hliníky....Sta rší zapojení elektroměrů...
Nevím proč, fázový vodič jsem zatím takto vyhořelý v elektroměru neviděl? I u jednofázových zapojeních.

Rozvodak:
Citace: František Šohajda  03.03.2017, 10:41

Ono je pravda, že to byli vesměs hliníky....Sta rší zapojení elektroměrů...
Nevím proč, fázový vodič jsem zatím takto vyhořelý v elektroměru neviděl? I u jednofázových zapojeních.



Ja jo. Pravdou je ze nejvic elektromeru vyhori ve sloupku, vlivem kondenzu nebo zatekani.

Jan Franěk:
Souhlasím s názorem, že používáním Cu vodičů se násobně snižil počet poruch a škod, za kterými byl ulomený/uhořelý vodič PEN.

Ale k tématu není asi dále co řici, dokud nedostaneme více informací. Nejlépe nějaký návrh, nebo projekt zamýšleného řešení. Za svou praxi jsem prostě nezaznamenal zvýšený počet problémů u instalací, kde byl PEN rozdělen až v bytovém rozvaděči, pokud vše ostatní bylo provedeno dobře, včetně přizemnění přes MET (dříve HOP) a v panelácích a bytových domech připojeno/pospojeno z přizemnění ve vodostoupačce. I když raději dělím PEN už elektroměru, nevidím problém v žádném z těchto řešení.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana