Je žádoucí 5 vodičové vedení již do elektroměru?

(1/2) > >>

B.David:
Při diskuzi s dodavatelem o rekonstrukci HDV v bytovém domě (Praha, PRE) se objevil názor, že vzhledem k tomu, že podle připojovacích podmínek PRE je PEN vodič přerušený v elektroměru, je  třeba vybudovat nové HDV (neměřené) jako 5ti vodičové (kvůli bezpečnosti, že by mohlo dojít k rozpojení v elektroměru).
Z výkladu jsem úplně nepochopil, jestli je navrhováno rozdělení na TN-C-S ještě před stoupačkou, nebo jestli má jít o TN-C + jeden ochranný vodič navíc (jako že jeden přes elektroměr PRE a druhý  jako "rezerva" do rozvaděčů jednotlivých bytů). Vedle toho mám pocit, že PRE požaduje rozdělení na TN-C-S až na neměřené části v bytě.

Ptám se jako investor - tj. poučený laik, jestli se takové řešení v praxi vyskytuje, případně co si o takovém řešení myslíte v obecné rovině (TN-C-S stoupačka, nebezpečnost přerušení PEN na svorkách elektroměru apod.,  náklady/vs. přínos).

Rozvodak:
Ano, vyskytuje. Je to druha varianta, TNC + PEN. Ten pridany PEN je tam pro hlavni pospojovani.
Co si o tom myslet? Kdyz je zavada na PENu, vzdy z toho kouka peknej pr*ser... zivotu nebezbecny stav pri kterem to odskace v lepsim pripade jen elektronika...
Cim vic je nulak posichrovan, tim lip. O potrebnosti hlavniho pospojeni se toho tady taky dost doctete.

Jan Franěk:
Ale to je zcela běžné provedení v panelácích, kde máte stoupačku a přívody do bytů TN-C a v koupelně navíc pospojení z "centrálního" vedení ochranného pospojení, stoupačkou vody  odpadů. Bohužel velmi často je tato veledůležitá ochrana zničena během rekonstrukcí těchto vodostoupaček, nebo je nedostatečně nahrazena nějakým vodičem o nedostatečném průřezu.

Podle popisu mi to přijde jako nahrazení pospojení ve vodostoupčce, vedením ochranného vodiče v HDV. Ale možná se pletu. Bez nějakého schématu jen hádám.
Rozdělení vodiče PEN, na PE a N hned za elektroměrem, by přerušení PEN v elektroměru nevyřešilo a nedovedu si představit, že by PRE řešilo rozdělení PEN ještě v neměřené části. Můžete vložit více informací?

Nejsem si úplně jist tím, že se jedná o TN-C+PEN  :-\  i když chápu, že při určité poruše může tento ochranný vodič přebírat i tuto funkci.

František Šohajda:
Citace

Rozdělení vodiče PEN, na PE a N hned za elektroměrem, by přerušení PEN v elektroměru nevyřešilo a nedovedu si představit, že by PRE řešilo rozdělení PEN ještě v neměřené části.

Je zajímavé že PRE nepřešlo na systém v E ON a ČEZ....
Nejvíce poruch a odškodnění je u procházejícího PEN přes elektroměr.Ten skoro vždy
vyhoří. :(
Sám jsem jich v životě viděl cca 12 ks, to je moc nedělám!

Václav Třetí:
Pohybuji se občas v obl. PRE, sice teď již poměrně málo, ale pamatuji ještě velmi dobře doby, kdy stejné zapojení používal ČEZ (STE) ve středočeském kraji a že by bylo zase tolik problémů, to si nevzpomínám. A dnes, kdy se používá výhradně měď, to už není vůbec zásadní potíž.

Já vidím hlavní přínos v tom, že pokud dojde k demontáži elměru, zůstává propojený vodič PEN nebo PE dále do instalace, což zabrání plavání odpojeného rozvodu na nedefinovateln é úrovni.