Je možné umístit na vnějšek rozvaděče informační tabulku nesouvisející s EZ?

(1/2) > >>

Pavel Šildberger:

S kolegou řešíme otázku, zda není v rozporu s předpisy umístit na vnější plášť rozvaděče informační tabulku nebo případně jiný předmět (např. přihrádku na štítky použitého materiálu).
Jedná se o rozvaděč výrobního stroje, který je napevno instalován ve výrobě (ten stroj, rozvaděč je zavěšen na stroji).
Kolega tvrdí, že dle článku 6.1 ČSN EN 61439-1 ed. 2 (značení pro identifikaci rozvaděče) je řečeno, že na rozvaděči může být pouze identifikační štítek.
Já jsem toho názoru, že to instalaci dalších "věcí" na rozvaděč nevylučuje. Samozřejmě  pokud to nezhorší manipulaci s rozvaděčem nebo způsobí jiná rizika, nenaruší to krytí apod.
Identifikační štítek na rozvaděči samozřejmě je.

Jiří Schwarz:
Když budu "velký škodič a puntíčkář",  tak bych možná mohl chtít posoudit, jestli není nějakým předmětem změněno (zhoršeno) chlazení a jestli po takovém doplnění "čehosi" zůstává platné ověření návrhu...

Jaroslav Jonáš:
To v celém prostoru a okolí není jiné vhodné místo pro různé nalepovánky a další serepetičky? V obecně platných předpisech odpověď třeba nenajdeme. Proto asi nezbyde než doplnit o jednu větu MPBP - místní provozní bezpečnostní předpis.

Jan Bocek:
Citace: Pavel Šildberger  28.02.2017, 11:10

S kolegou řešíme otázku, zda není v rozporu s předpisy umístit na vnější plášť rozvaděče informační tabulku nebo případně jiný předmět (např. přihrádku na štítky použitého materiálu).
Jedná se o rozvaděč výrobního stroje, který je napevno instalován ve výrobě (ten stroj, rozvaděč je zavěšen na stroji).
Kolega tvrdí, že dle článku 6.1 ČSN EN 61439-1 ed. 2 (značení pro identifikaci rozvaděče) je řečeno, že na rozvaděči může být pouze identifikační štítek.
Já jsem toho názoru, že to instalaci dalších "věcí" na rozvaděč nevylučuje. Samozřejmě  pokud to nezhorší manipulaci s rozvaděčem nebo způsobí jiná rizika, nenaruší to krytí apod.
Identifikační štítek na rozvaděči samozřejmě je.



Je to v rozporu s bezpečnosti strojního zařízení čl. 4.1 a 4.2 ČSN EN 61310-1 ed. 2

Žádná informace, která nesouvisí s bezpečnosti a funkci stroje a snižuje riziko BSZ, nesmí být umístěna na dveřích rozvaděče.

To je častou závadou při kontrole strojů podle 378/2001 Sb, kdy jsou na dveřích přišroubované dlouhými šrouby  různé výrobní dokumenty. Je zde dvojí nebezpečí. První ,  že se zvyšuje riziko podle uvedené normy a druhé, že vzniká často nebezpečí poranění při otevření rozvaděče.

Prostě NE.
A to by měl vědět i "bezpečák",  pokud je odborně způsobilá osoba. Také to má vědět osoba odpovědná za elektrické zařízení.

Jan Bocek:
Citace: Jan Bocek  28.02.2017, 15:23

Žádná informace, která nesouvisí s bezpečnosti a funkci stroje a snižuje zvyšuje riziko BSZ, nesmí být umístěna na dveřích rozvaděče.


Myslím, že každý tento drobný, ale výrazný omyl pochopil.
Je častá snaha oblepit volné plochy rozvaděče všemi možnými "bezpečnostními" pokyny, jako STW, LOTO ale i pornografiemi. Jsou to ale všechno bezpečnostní závady....a při analýze rizika se má na tyto závady přijít.

Někdy si můžeme myslet, že to ničemu nevadí.....ale myslet ještě neznamená vědět.


Navigace