Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
Daniel Machatý:
Řeším rekonstrukci bytu, ale se snahou o pouze minimální zásah do koupelny (před cca 5ti lety tam minulý majitel udělal nový obklad a zásuvky natahal do původních krabiček novým kabelem CYKY 3x2.5; zásuvky budou nově pouze připojeny přes chránič v rozvaděči, ochranné pospojování uděláno). Nerad bych tedy cokoliv vybourával, obklad je hezký. Přesto bych rád prošel revizí (po připojení na chránič).
Mám ovšem problém se zásuvkou na pračku. Nachází se ve vzdálenosti cca 50cm od vany (tak jak byla při výchozí revizi), je tedy nevhodně v zóně 2. S projektantem jsme prošli několik možností, ale zdá se, že zbývají jen 2 - buď zásuvku posunout (to bych velmi nerad, protože dlaždice, které tam jsou už nejdou koupit, takže by vznikl nevzhledný "flek" jiných dlaždic), nebo mezi vanu a zásuvku umístit v normě zmíněnou "pevnou příčku", která by zásuvku posunula ven ze zóny 2. Projektant mě odkázal na revizního technika, aby mi řekl, jestli je ochoten revizi instalace udělat i se současnou pozicí zásuvky (byla tam takhle už od výchozí revize), nebo jestli by stačila například polykarbonátov á svislá deska na kraji vany.
Moje otázka zní - co by bylo vaše preferované řešení z pohledu revizního technika? (ještě žádného nemám, tak prvně píši sem). Případně - stačila by vám jako revizákovi polykarbonátov á přepážka mezi vanou a zásuvkou jako "pevná příčka"?
Jiří Schwarz:
Možná by více než dlouhý text napověděl obrázek...
Asi by se o takovém řešení dalo diskutovat, pokud to bude dost pevné, "přiměřeně" vodotěsné,...
Ale záleží na konkrétním provedení
Jan Franěk:
Jinak řečeno, že pevná příčka může problém vyřešit lépe, než to že jiný RT přivře oči, ale problém zůstane, jen neviditelný na papíře.
Pak už záleží jen na samotném provedení té pevné příčky.
Pavel Horský:
Citace: Daniel Machatý 17.02.2017, 14:58
Moje otázka zní - co by bylo vaše preferované řešení z pohledu revizního technika? (ještě žádného nemám, tak prvně píši sem). Případně - stačila by vám jako revizákovi polykarbonátov á přepážka mezi vanou a zásuvkou jako "pevná příčka"?
Můžete sem dát fotku koupelny?
Václav Kalina DC:
Než si ničit koupelnu pochybnou příčkou, by možná bylo efektnější zrušit vidlici u pračky i se zasuvkou a připojit pračku napevno. Bude to bezpečnější a bez stavebních úprav a vyhoví to ČSN ;)l
Navigace
[0] Index zpráv