Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
vlastik Šánek:
Řešíme ve škole dvě počítačové učebny, kde do každé z učeben bude umístěn nový RACK ze kterého se provedou nové datové rozvody. Nyní řešíme může být v učebně pro RACK zásuvka, která nebude zapojena přes proudový chránič ? Dle normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 musí být všechny zásuvky přístupné laické veřejnosti přes proudový chránič, ale spolupracovník mi říkal že zásuvka pro slaboproudé zařízení přes proudový chránič být nemusí, ale nevím jestli je toto správně např. dle nějaké čsn normy ? Nebo může být tato zásuvky bez proudového chrániče, když se u ní přidá štítek, že tato zásuvka slouží jen k napájení datového rozvaděče RACK a nesmí být použita k připojení jiného zařízení ?
A jako poslední jsme k RACKU přivedli přizemnění vodičem CYA 4mm2, kde ale nevím jestli by zde nemělo být přizemnění vodičem CYA 10 mm2 ? Není tato informace uvedena v nějaké čsn normě ?
Bylo by možné prosím tuto oblast objasnit ?
Vít Nekula:
V normě ČSN 33 2130 ed.3 se píše, že proudový chránič 30mA musí být na zásuvkové obvody do 20A s vyjímkou zásuvek pro speciální druh zařízení, např. výpočetení technika velkého rozsahu. Dále se tam píše, že to nemusí být u zařízení, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod.
Vzhledem k tomu, že píšete, že se jedná o zásuvky pro připojení serveru v počítačové učebně, takže vypnutí nezpůsobí značné škody, maximálně studentům nepůjde internet, tak bych tam proudový chránič klidně dal...
V normě ČSN 33 2000-5-54 ed.3 543.1.3 se píše, že průřez ochranného vodiče, který není v kabelu nesmí být menší jak:
- 2,5mm2 pokud je chráněn před mechanickým poškozením
- 4mm22 pokud není chráněn před mechanickým poškozením
Já bych tedy problém s uzemněním 4mm2 neviděl...
Milan Hudec:
Proboha pokusy patří do chemie, ne do "živé" elektriky učebny.
Doporučuji rozpustit komisi mi a zavolat k návrhu odborníka znalého niancí připojování datových skříní
Projekt vám zde zdarma nikdo asi dělat nebude, jen vám napovím že vaše závěry nejsou správné.
vlastik Šánek:
(poklona) vám za Vaše odpovědi.
Milan Hudec: PD zdarma nikdo nepožaduje, zajímalo mě pouze jestli zásuvka pro RACK (když je ve třídě) musí být přes proudový chránič a informaci (např. čsn normu) která řeší uzemnění datových rozvaděčů. Bylo by prosím možné sdělit, které ze závěrů nejsou správné ?
Jiří Schwarz:
Číslo normy ČSN 33 2000-5-54, ed.3 je správné...
Ale protože se u podobných zařízení "nasčítají" nějaké ty unikající proudy, není vhodné přehlížet článek 543.7 a je rozumné to tak udělat "preventivně", je to lepší, než to někdy dodělávat.
A pokud se chcete zodpovědně postavit k EMC, tak svoje požadavky má i ČSN 33 2000-4-444
Zásuvku bez proudového chrániče "ve škole" bych snad bral, pokud by byla uvnitř Racku, který by byl uzamčen...
Nějaká "administrativn ě informační" opatření ve smyslu "...nesmí se, musí se..." zpravidla spíše provokuje k tomu vyzkoušet co se stane když... (zle)