Má někdo zkušenosti z praxe na jaký proud lze trvale zatížit faston konektory 6,3 mm. Zřejmě to nebudou proudové hodnoty udávané např. pro vodiče 1,5 a 2.5mm2.
Právě vodiče jsou směrodatné pro zatížení fastonů. A je zde více faktorů. na příklad jakou sílou je vodič nacrimplován. U fastonů 6,3 je ještě jeden problém, že se vyrábějí do 10 A a do 28 A.
Poznáte to podle označení zasouvací síly 25/40 N.
pro vodiče platí:
2,5 14 A a síla crimpování 320 N
4 a 6 28 A a síla crimpování 400 N
Také záleží na cyklech použití. Po 10 cyklech se dosti snižuje proudová hodnota. Ono není faston jako faston. Pokud je to "no name", tak je třeba vyzkoušet zasouvací sílu. Pokud jej zastrčíme rukou, je to šmejd. Pokud potřebují kleště a pořádnou sílu ( 40-50 N ) je to slušný faston. Potom také musí být oba kusy stejné. Na příklad 6,3 na 4,8 anebo 7,9 na 6,3 a další nevhodné kombinace.
Prostě zde platí fyzika. Přechodový odpor kontaktu je závislý na ploše a tlaku. Nakonec v katalogu je metoda, jak ten přechodový odpor měřit, jakým proudem a jaké jsou úbytky v mV