Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?

<< < (2/4) > >>

Rozmahel Vladimír:
Citace: Jan Nevoda  26.01.2017, 21:06

... dva páry svorek na fázi slouží podle mě k paralelnímu připojení případného dalšího kondíku....
Ty slouží k připojení vybíjecích odporů.

Jan Nevoda:
...kteréžto odpory se tam už standardně nedávají, neb dříve byly přímou součástí prodávaného kondíku a dneska na to už každý kadí, dokupovat navíc odpory někde desítky km daleko...

Vlado Konrád:
Citace: Jan Bocek  26.01.2017, 20:48

Pokud do jedné větve neteče proud a není přerušená hvězda, pak je kondenzátor vadný.



3f kompenzačné kondenzátory sú zapojené do trojuholníka. Ak v jednej fáze netečie prúd, s najväčšou pravdepodobnos ťou sú prerušené dva svitky. Vymeniť a radšej za kondenzátor na 440V a určite doplniť o vybíjacie odpory.

Jan Bocek:
Instalace kondenzátoru 3f na 400 v AC není zrovna dobré řešení. Výrobce má napěťovou řadu  400/460/480/525/580/690/800 V.

Zapojení do hvězdy platí, pokud se instaluji 1F kondenzátory. 3F jsou opravdu podle katalogu zapojené do D. Provedení kondenzátoru je MKP a navíc HD ( Heavy duty - na věčné časy). Proto volba napětové hladiny je velice důležitá i přesto, že jsou "metalizované.. .".

Vybíjecí odpory je zvláštní Option, protože se často zapojují přes pomocné vybíjecí stykače. Jinak je to trvalá zátěž....

Rozmahel Vladimír:
Vybíjecí odpor je v běžném kompenzačním rozvaděči nepostradateln á součástka. Ten zajistí rychlé vybití odpojeného kondenzátoru a tím umožní jeho rychlé opětovné připojení pro účel regulace. / stavitelný čas regulace /
Není potřeba u individuální kompenzace, kdy je např. natvrdo spojen s vinutím motoru.
Pokud není kondenzátor vybit a je zapnut do sítě, může dojít k jeho poškození. Může to být i tazatelův případ.
Přiznám se, že spínané vypínací odpory na vybíjení kondů jsem ještě neviděl. Snad nějaké válcovny, hutě....?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana