Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?

<< < (2/3) > >>

František Šohajda:
Mimo co píší kolegové....
Rozdělit na obvody rozumně zdroje a UPSky....ty poslední to většinou udělají.
Také se mě to stávalo a po dodání jističů C,D (podle impedance) je vše OK.
Dále jsou i dálkově ovládané jističe (iPhone a pod.) kde se dají jednou nahodit dálkově přes Wi-Fi nebo GSM.Pak už ne, může být porucha.

Dominik Ludvík:
Citace: František Šohajda  26.01.2017, 11:04

Mimo co píší kolegové....
Rozdělit na obvody rozumně zdroje a UPSky....ty poslední to většinou udělají.
Také se mě to stávalo a po dodání jističů C,D (podle impedance) je vše OK.
Dále jsou i dálkově ovládané jističe (iPhone a pod.) kde se dají jednou nahodit dálkově přes Wi-Fi nebo GSM.Pak už ne, může být porucha.



Problém je v tom, že já mám k dispozici pouze JEDEN okruh jištěný jističem B10

Tomáš Žabka:
Co se týče omezovačů, tak jsem se zeptal přítele googla a ten našel mimo spousty dalších toto.

http://www.....cz/omezovace-nabehovych-proudu.c0809073

Jiří_Hrubý:
V podobné situaci (náběh spínaných zdrojů),  jsem se setkal s použitím motorového spouštěče.
Zdroje Sitop se jimi taky jistí. Podle okolností pak lze jít blíže k reálné hodnotě proudu, než je o několik A silnější jistič, který stejně padá.

Milan Hudec:
Předpokládám že servery vydělávají.
Tak datovému centru dopřejte vše co k němu patří a ne že vezmete nějaký chránič co zrovna zbyl.
To unikající a vyrovnávací proudy posíláte po poddimenzované m PEN?
Náběhový proud jde většinou vyřešit celkem v pohodě.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana