Jak vyřešit padání jističe při připojení více serverů do sítě?

<< < (3/3)

Jan Franěk:
Citace: Milan Hudec  26.01.2017, 16:26

Předpokládám že servery vydělávají.
Tak datovému centru dopřejte vše co k němu patří a ne že vezmete nějaký chránič co zrovna zbyl.


Pravda pravdoucí. Je potřeba uvědomit si i to, jak důležitý je jejich provoz a jestli 24h výpadek (pravděpodobně i opakovaný) není v důsledku dražší, než investice do kvalitního a spolehlivého nap. přívodu.

Jan Alin:
Podle popisu je vše tak trochu špatně a instalace objektu a váš rozvaděč zřejmě nesplňují platnou legislativu. Chtělo by to prohlédnout a navrhnout rekonstrukci rozvodů, to by bylo asi nejlepší řešení.
Pokud chcete i nadále balancovat na hraně, tak by bylo celkem jednoduché řešení po výpadku zapínat se zpožděním přes časová relátka jednotlivé vývody pro servery postupně.

Jan Kelbich:
Uvažoval bych také o nějaké možnosti realizovat postupné časované zapínání spotřebičů po skupinách, aby se nezaplo všechno najednou.
Jeden velký proudový impuls by se tak rozložil na sérii menších s časovým odstupem.

Ivan Taraba:
Měli jsme stejný problém se souběhem zapínacích proudů a vyřešilo jej postupné zapínání, jak píší pan Alin a pan Kelbich. Bylo k tomu použito relé od Elka SJR-2. Existují na to i profesionálnní spínané zásuvkové lišty PDU, takže není potřeba zasahovat do elektroinstala ce.