Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?

(1/2) > >>

Michal Konvičný:


Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64? Jednalo by se o osvětlení niky.

Zdeněk Friedrich:
Pokud nemáte příslušné elektrotechnic ké vzdělání a oprávnění, o čemž svědčí i váš dotaz, v zájmu zachování zdraví sebe a svých blízkých se do žádných experimentů na VTZ elektro nepouštějte!! (dabel)

Michal Konvičný:

Podle vaší odpovědi tedy do 60V dc, chráněno SELV nebo PELV možné je.

Je mi jasné, že za normálních podmínek je 12V dc bezpečné napětí, ale jde o případ poruchy.

Jirka Š. Svejkovský:
Především ten zdroj musí vyhovovat podmínkám SELV a musí být umístěn mimo zóny v koupelně.

Zdeněk Friedrich:
Citace: Michal Konvičný  24.01.2017, 16:11

... Podle vaší odpovědi tedy do 60V dc, chráněno SELV nebo PELV možné je.

Je mi jasné, že za normálních podmínek je 12V dc bezpečné napětí, ale jde o případ poruchy.


Dle ZA pro ČR jsou požadavky na bezpečné napětí ještě zpřísněny.