Proč při prasknutí žárovky vybavují dva jističe za sebou?
Miroš Jan:
1)osadit jističe s rozdílnou zkratovou spouští, a to 10kA na začátku, 4,5kA na okruh.
2)vsadit tlumivky
Odzkoušeno a funkční. Při vyvolání zkratu, vypadl pouze jistič na tom daném okruhu.
;)
Jirka Š. Svejkovský:
Tak tlumivku jsem potkal zatím jenom u vn rozvodny. Selektivita u bytových rozvodů je problém obecně. Rozdílná zkratová odolnost může (ale i nemusí) pomoct.
ACEOF ACES:
Je-li to možné, tak bych zkusil světelné okruhy odjistit jističi D1A, ty už by mohly, svojí vlastní impedancí, omezit proud při prasknutí žárovky natolik, aby nezpůsobil vybavení předřazeného hlavního jističe.
Charakteristik a jističe D1A, aby nárazový proud při rozsvěcování nezpůsoboval jeho nežádoucí vybavování.
Milan Hudec:
Dělám někde chybu když mě SICHR hodnotu nesnižuje ať vkládám jističe do serie?
Miroš Jan:
Milane něco máš špatně.
V sichru když řadím jističe ze sebou, tak mě to impedanci zobrazuje. ;)
Jinak ten jistič, například LTN-D1/1/10kA, má vnitřní impedanci 1030miliohm na 1 pól. Takže se proud při zkratu sníží. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana