Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Musí být uzavřený rozvaděč s hlavním jističičem opatřen tabulkou?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Musí být uzavřený rozvaděč s hlavním jističičem opatřen tabulkou?  (Přečteno 8107 krát)
Františka Pospíšilová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 16.11.2006, 08:30 »

Musí být uzavřený (laikům nepřístupný) rozvaděč ve kterém je hlavní jistič,  označen tabulkou Hlavní vypínač - Vypni v nebezpečí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 16.11.2006, 08:36 »

To by potom ztrácelo smysl, viz "vypni v nebezpečí" ... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Františka Pospíšilová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 16.11.2006, 10:39 »

To by potom ztrácelo smysl, viz "vypni v nebezpečí" ... Úsměv
To je logické, tak tedy ponechat pouze štítek Hlavní vypínač ?
Jde mi hlavně o to, zda to musí dle nějaké normy být, či je to jen rozmar kontrolních orgánů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
vesmil
« Odpověď #3 kdy: 16.11.2006, 10:54 »

Podívejte se do ČSN 33 2000 - 1 čl.13N6.1.1
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 16.11.2006, 11:19 »

Rozmar kontrolních orgánů to jistě není, pokud má vypínač opravdu sloužit k odpojení rozvodné sítě v případě nebezpečí. Nikdy totiž není zajištěno, že v tomto případě s ním bude pracovat poučená osoba, čili někdo, kdo má představu, kde se přesně vypínač nachází. Případně který to vlastně mezi těmi ostatními je. Možná by opět neuškodilo trochu rozvést, v jakém objektu se tento nachází a co má vše vypínat. Laicky řečeno - Hlavní vypínač může vypínat úplně celý objekt se vším všudy nebo naopak jen nějakou příslušnou hlavní větev rozvodů, eventuelně ponechávat v činnosti jen zařízení, sloužící v případě nouze (odsávací zařízení kouře, evakuační výtahy, nouzové osvětlení apod.),  takže vypínat v nebezpečí se nemůže bezhlavě vše. Vadí štítek v okolním interiéru? Píšete, že je uzavřený, laikům nepřístupný, tedy doma v bytě to asi nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Františka Pospíšilová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 16.11.2006, 11:21 »

Podívejte se do ČSN 33 2000 - 1 čl.13N6.1.1
Děkuji za informaci, nemůžete prosím pomoci? Uvedenou normu nevlastním a kupovat ji jen k této informaci a taky je jistě psaná řečí odborníků a mám obavy, že by mně způsobila ješte více zmatku než mám teď. Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Františka Pospíšilová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 16.11.2006, 11:26 »

Možná by opět neuškodilo trochu rozvést, v jakém objektu se tento nachází a co má vše vypínat.
Je to dílna s oděvními stroji, šící aj.,  každý má svůj vypínač s červenou páčkou na stěně. V uvedeném rozvaděči je hlavní jistič, kde mi bylo řečeno, že zastává i funkci hlavního vypínače objektu a měl by být na dveřích uzavřeného rozvaděče označen prvotně uvedeným štítkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
vesmil
« Odpověď #7 kdy: 16.11.2006, 11:38 »

33 2000 - 1 čl.13N6.1.1 -
Všechny části zařízení,sloužící k zajištění bezpečnosti osob v případě
nebezpeží např.HLAVNÍ VYPÍNAČE musí být nápadně označeny a v jejich
blízkosti musí být umístěna tabulka nebo nápis s příslušným pokynem.
     Tedy hl.vypínač a vypni v nebezpečí.

I ty vypínače jednotlivých strojů musí být označeny tabulkami a rozváděč bleskem na dveřích.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 16.11.2006, 11:55 »

A v čem je, paní Pospíšilová, tedy problém? Značka chybí a nevíte kde ji sehnat? Dohadujete se s RT, který toto uvedl do závad? Smysl příkazu "vypni v nebezpečí" je právě v tom, aby ten, kdo jej má vypnout, nezaváhal, zda jde o tuto páku či tlačítko, nebo zda se to nemusí vypínat ještě i jinde, případně zda vypnutím toho vypínače nezpůsobí nějakou ještě větší havárii. Nejen laik při havárii v časovém stresu vyžaduje jednoznačné a výstižné ujišťující sdělení - stručný polopatismus zde není na závadu. Úsměv

Výstražné tabulky či nalepovací fólie je možno objednat např. zde:
http://www.stromprop.cz/eshop2/
viz "Sdružené značky",  kódy sta, stf, stl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #9 kdy: 16.11.2006, 12:09 »

Jestli jsem to dobře pochopil, rozvaděč se nachází v dílně a napájí pracovní stroje, které mají své jednotlivé vypinače (červené barvy) ve funkci Nouzového zastavení.
rozvaděč v dílně by pak měl mít i hlavní vypínač ve funkci nouzového vypnutí - v tom případě by měl být jeho hl. vypínnací prvek proveden ve dvou možných verzích.

1) Přístroj s mechanickým vypínáním - to jest klasický vačkový či podobný vypínač, jenž má rukojeť vyvedenou na dveře rozvaděče. Taková rukojeť pak musí být v provedení červené na žlutém podkladu a musí být uzamykatelná.

2) Hlavní vypínač ve formě vypínače nebo jističe vybavený elektromagneti ckou podpěťovou cívkou, přes kterou se tlačítkem na dveřích vypíná tentio vypinač či jistič. Tlačítko musí být hřibovitého tvaru s aretací ve vypnuté polohy červené barvy na žlutém podkladu.  Návrat tlačítka do původní nesepnuté polohy nesmí pak mít za následek zapnutí hl. vypínacího prvku. Cívka musí být podpěťová a tlačítko musí mít rozpínací kontakt - což vyplývá právě z použití podpěťové cívky.

To vše už je ale věc projektanta, který rozvaděč navrhuje a který toto vše ví, takže byste neměla mít problém (maximálně on :-) )
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 16.11.2006, 12:16 »

Jen pro úplnost dodávám, že mé výklady jsou o tom, zda půjde o označení "Hlavní vypínač" nebo "Hlavní vypínač - vypni v nebezpečí!" Pochopitelně hlavní vypínač musí být označen v každém případě!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #11 kdy: 16.11.2006, 12:36 »

K upřesnění úvahy p.Fasulise by přispěla informace od pí.Pospíšilové, jestli z onoho rozvaděče jsou napájeny pouze stroje, nebo i zbytek instalace a dále jaké krytí má rozvaděč po otevření dveří. (...nepřístupný laikům.. ) to lze vyložit na více způsobů. Pokud je po otevření dveří krytí alespoň IP2x tak by vypínací páka nemusela být vně rozvaděče. I laik v případě potřeby může vypnout potřebnou páčku (označenou) uvnitř.
Pokud se ale jedná o rozvaděč, který má po otevření dveří IP00 platí v plném rozsahu co napsal p.Fasulis.
Samolepka s textem viz. p.Veselý tam musí přijít v každém případě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Františka Pospíšilová
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 16.11.2006, 13:10 »

Samolepka s textem viz. p.Veselý tam musí přijít v každém případě.
Děkuji všem, odborný výklad je dobrá věc když alespoň člověk ví o co kráčí ??
Ale pro mne je závěr z tohoto jednoznačný, polepíme vše - raději více než méně a nakonec něco sundat je vždy menší prohřešek, než když něco chybí. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Otakar Dosbaba
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 16.11.2006, 17:45 »

Ještě než toto téma vyšumí: Kdo se stará, byť jen externě, o údržbu a elektro v této šicí dílně? Ten by snad měl trochu vědět, o co jde, případně se v této diskuzi odborněji orientovat. Tady asi nejspíš opravdu půjde jen o nalepení příslušných cedulek: Na dvířka rozvaděče ve formátu A4 tabulku, s kódovým označením "sta" (dle mého, výše uvedeného odkazu) a dovnitř, nad příslušný jistič - hlavní vypínač tabulku, lépe řečeno fóliovou nálepku A6, kódové značení "stl". Tapetovat polepkami nemusíte, navíc to zmenšuje přehlednost. Snad se vám tento příspěvek nebude zdát tolik odborný, kliknout a objednat uvedené značení není záležitostí pro fundované znalce, zrovna tak, jako to na příslušné místo nalepit. Mimochodem, co ten údržbář? Ten tam snad nechodí mezi baby jen na kafe? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #14 kdy: 17.11.2006, 12:18 »

TO: Pospíšilová

Tím nejdůležitější m hlediskem je stanovit riziko.
Kdy, kde, jak a proč instalovat bezpečnostní vypínání je uvedeno v normách:

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 (332000)
Elektrotechnic ké předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání
Katalogové číslo: 65354   Cena: 280, Kč
Schválena: 09.2002   Účinnost: 2002-10-01

ČSN 33 2000-5-537 (332000)
Elektrotechnic ké předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání
Katalogové číslo: 57050   Cena: 160, Kč
Schválena: 02.2001   Účinnost: 2001-03-01
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 22 dotazů.