Pokazím něco, když k troubě a indukční desce natáhnu kabel 5x4mm2?

<< < (3/3)

Mirek Kratochvíl:
Citace: Jiří Schwarz  18.01.2017, 12:19

Existují. A jsou pak i pro větší proudy než 16A. Ale je to jiné provedení, nezaměnitelné s běžnou zásuvkou...

http://www.sez-cz.cz/eshop/index.php?sekce=detail_polozky&id_produktu=39783-zasuvka-vestavna-ip67,-32a,-3-pol


Myslím, že i některé běžné 16 A zásuvky dovolují připojení 4 mm2 přívodu. Pokud připojujete "standardní" troubu, je taková zásuvka dostatečná. Konkrétně si vzpomínám, že má takové svorky třeba model Merten M od Schneider Electric v šroubovacím provedení.

František Janeček:
Tou pětkrát čtyřkou opravdu nic nepokazíte a tou třikrát čtyřkou také ne.Pokud někdy vyměníte varnou desku za jinou, můžete si dopřát desku o příkonu cca 21kW a tu troubu 7kW, pokud vám to vydrží hlavní jistič :D.Pokud budete postupovat normálním způsobem ušetříte si i starosti s připojením. :)