Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
Ivo Kratochvíl:
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jak jak je možné mít v panel. bytě rozvod 1x230V a hlavní jistič 25A
venku a v bytě používat el. sporák s troubou cca 7kWK (jištěný20A), dva okruhy zasuvek 230V (jištených 2x16A) + osvětlení a další drobnosti (jistení 2x10A) a dále k tomu použivat televize, PC, konvici, vysavač, pračku, ledničku atd a hlavní jistič nespadává?
Je nový takže určite OK, už jen sporák 4 plotýnky a trouba má 7kW odebírá cca 30A pokud umím tedy počítat.
Jiří Schwarz:
To je minimálně na hodinovou přednášku, tak jen stručně:
1) existuje termín soudobost, který vyjadřuje kolik z celkového odběru se dá předpokládat současně, ne vždy jede vše ve stejnou dobu
2) něco se dá postavit i na "ampérsekundové" charakteristic e, teoreticky jistič 25A může vydržet kolem půl hodiny až hodiny proud 35A. Ovšem provoz jističe v tomto režimu jej poněkud "poškozuje" a dokáže se snáze projevit i nějaká jiná chyba v rozvodu...
Fuk Tomáš:
A pak ještě existují takové věci, jako
- sporák, který umožňuje nakonfigurovat max. dovolený příkon
- přednostní relé, které v době použití některých "žravých" spotřebičů odstaví jiné, které mohou počkat
- zkušený obyvatel, který ví, že nemůže v době vaření také prát
apod.
Jan Bocek:
Citace: Ivo Kratochvíl 08.01.2017, 09:44
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jak jak je možné mít v panel. bytě rozvod 1x230V a hlavní jistič 25A
venku a v bytě používat el. sporák s troubou cca 7kWK (jištěný20A), dva okruhy zasuvek 230V (jištených 2x16A) + osvětlení a další drobnosti (jistení 2x10A) a dále k tomu použivat televize, PC, konvici, vysavač, pračku, ledničku atd a hlavní jistič nespadává?
Je nový takže určite OK, už jen sporák 4 plotýnky a trouba má 7kW odebírá cca 30A pokud umím tedy počítat.
Určitě počítat umíte.
Je to dědictví, kdy se určovala elektrizace bytů podle plochy a počtů obvodů. Již v 60. létech jsme se na průmyslovce učili stupeň A do 3,5 kVA a osadit jednofázovým jističem 25A.
Stupeň B byl nad 3,5 kVA s osazením hlavního jističe ve 3 fázích 25 A.
Pak byl stupeň C dle výpočtu ( pokud již 3x25A nestačilo). Později se to zvedlo na 6 a 8 kW.
Z toho vyplývá, že váš byt je navržen pro maximální příkon 3,5 kVA, případně podle roku provedení až na 6 kW
Pokud chcete mít více spotřebičů najednou zapnutých, musíte navýšit příkon. To znamená rekonstrukci na 3 fázový přívod.
V roce 1960-70 jsem pracoval ve firmě, kde jsme se podíleli na rekonstrukcích elektriky v malých městech. Obvodní oddělení tehdy ROS mi nařídilo, že u všech rekonstrukcí pro RD budou hlavní jističe 3x24,7A před elektroměrem. V panelácích ale tato praxe nebyla a museli jsme se řídit tehdejšími projekty. Ale v bytových domech 4-6 BJ jsme instalovali vždy 3 fázové přívody do bytů. Obvykle byl třífázový jen sporák. Ale obvody byly rozdělený do tří fázi....
Ještě k tomu hlavnímu jističi 25B.
Každý jistič má svoji vypínací charakteristik u.
U tohoto jističe je garantováno, že nevypne do hodiny proudem 32,5A. A na druhé straně musí vypnout do hodiny při proudu 36,25A. A dokonce nesmí vypnout do 0,1 sekundy proudem 75 A. A proudem 125 A musí vypnout do 0,1 sekundy.
Teoreticky jistič 25B při proudu 30 A a okolní teplotě cca 10 stupňů nikdy nevypne. Ale stačí okolní teplota v přehřátém rozvaděči, kde se objeví 30-40 stupňů a jistič vypadne. ( To je případ plně narvaných jističových skříni)
Řečeno jinak.
Elektrika v panelovém domě byla budována před desítky roky, kdy se vůbec nepočítalo s takovým vysokým stupněm elektrizace bytů. Doba pokročila s velkým navýšením a přívody elektriky již na to nestačí. Prostě fyzikální zákony se nedají ohnout. Proto se instaluji přednostní relé, když již obyčejný selský rozum selhává....
Juraj Rojko:
Ještě je potřeba si uvědomit, že zejména u sporáku je maximální výkon/příkon běžném provozu málokdy využíván a pokud výjimečně ano, tak jen velmi krátkodobě. Podobné je to u pračky, kde max. příkon je jen v průběhu ohřívání vody.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana