Typy proudových chráničů jsou snad největší tragédie praxe.
Nejlevnější je typ AC, takže se všude práská typ AC. A to i tam, kde je to vyloženě zakázáno.
Nedejbože nějaká selektivita chráničů, to už je nad chápání ...
TNI 33 2000-7
531.2.3.3 Volba proudových chráničů typu AC, A nebo B
Kde je pravděpodobné, že na straně zátěže proudového chrániče je připojeno elektrické zařízení, které při poruše vytváří pulzující nebo nepřerušovaný stejnosměrný reziduální proud, musí být použit proudový chránič typu A nebo B.
ČSN 33 2000-7-710
710.411.3.2.1
V lékařských prostorech skupiny 1 a 2, kde jsou proudové chrániče požadované, je možno použít pouze proudové chrániče typu A, nebo B. Tento výběr bude proveden v závislosti na možném, poruchovém proudu.
ČSN 33 2000-7-710
710.413.1.3 TN síť
V lékařských prostorech skupiny 1 a 2, kde jsou proudové chrániče požadované tímto článkem, je možno použít pouze proudové chrániče typu A, nebo B, v závislosti na možném, poruchovém proudu.
ČSN EN 50178
Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích
5.2 Požadavky na EE s ohledem na ochranu před úrazem elektrickým proudem
5.2.11.2 Kompatibilita s proudovým chráničem v případě nízkého svodového proudu
Návrhové upozornění: Kde se používá proudový chránič (RCD) pro ochranu v případě dotyku živých nebo neživých částí, je při napájení takového elektronického zařízení (EE) povolen pouze RCD typu B.
ČSN EN 50178
Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích
5.3 Požadavky na EE v instalacích s ohledem na ochranu před úrazem elektrickým proudem
5.3.2.3 Ochrana EE pomocí proudového chrániče
POZNÁMKA - V EE se často používají měniče v šestipulzním můstkovém zapojení přímo připojené na napájecí síť. V takových obvodech se musí dávat pozor při použití RCD, protože činnost RCD typu A a AC (viz 5.2.9 EN 61008) muže být zablokována vyhlazovacím rozdílovým stejnosměrným proudem. V tomto případě jsou vhodné RCD typu B (IEC 755, Změna 2).
Při návrhu a konstrukci elektrické instalace se musí dbát na to, aby EE, která mohou způsobit vyhlazovací zemní poruchové proudy, byla připojena k napájecí síti pomocí odděleného rozvaděče s RCD typu B. Rozvětvení RCD typu B zpět na RCD typu A nebo AC není přípustné (viz příklad návrhu na obrázku A.3. v A.5.2.11.2).
Taky je vhodné si povšimnout Přílohy A v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, kde typ AC vůbec není přípustný.