Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
Jirka Š. Svejkovský:
Nedávno jsem měřil při revizi chránič AC a zapomněl měřák přepnutý na A. Chránič se ani nepohnul.
Je otázka, do jaké míry mám jako RT prudit, pokud najdu chránič AC například v bytové instalaci.
Citace: Jan Hlavatý. 27.12.2016, 11:00
Taky je vhodné si povšimnout Přílohy A v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, kde typ AC vůbec není přípustný.
Příloha A se týká pouze obvodů s polovodiči a i tam je typ AC přípustný pro obvody řízené triakem.
Zdeněk Friedrich:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 27.12.2016, 14:44
Je otázka, do jaké míry mám jako RT prudit, pokud najdu chránič AC například v bytové instalaci.
Kolik domácností by si asi posvítilo? To by možná vysvětlovalo úplnou absenci RCD v mnoha bytových rozvaděčích: :D (dance)