Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?

<< < (2/2)

Jirka Š. Svejkovský:
Nedávno jsem měřil při revizi chránič AC a zapomněl měřák přepnutý na A. Chránič se ani nepohnul.

Je otázka, do jaké míry mám jako RT prudit, pokud najdu chránič AC například v bytové instalaci.

Citace: Jan Hlavatý.  27.12.2016, 11:00


Taky je vhodné si povšimnout Přílohy A v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, kde typ AC vůbec není přípustný.


Příloha A se týká pouze obvodů s polovodiči a i tam je typ AC přípustný pro obvody řízené triakem.

Zdeněk Friedrich:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  27.12.2016, 14:44



Je otázka, do jaké míry mám jako RT prudit, pokud najdu chránič AC například v bytové instalaci.



Kolik domácností by si asi posvítilo? To by možná vysvětlovalo úplnou absenci RCD v mnoha bytových rozvaděčích: :D (dance)

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana