Jak má vypadat revizní zpráva u nového diagonálního ventilátoru?
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Illek 23.12.2016, 17:00
Jsou různé blbosti (o normách atd.). :(
Nespojoval bych to se jménem konkrétní firmy, to se objevuje i u jiných. A vůbec nejhorší je, když to je něco z dovozu, a návod nebo pokyny přeloží někdo, kdo o elektrotechnic e nic neví.
Jan Bocek:
Citace: Milan Illek 23.12.2016, 17:00
Jsou různé blbosti (o normách atd.). :(
V konkretním případě výrobce uvádí pro montáž normu pro ventilátory ( ČSN 12 2002)
pro uzemnění a ochranné vodiče (5-54), pro vnější vlivy (5-51) a pro připojování elektrických strojů ( 332190).
A v rámci reklamace požaduje v revizní zprávě elektrické instalace podle 33 2000-4-42 a ČSN 33 1500 minimálně proudové hodnoty v "zaregulovaném" stavu.
Považuji to za důležitou poznámku, protože "povrchní" výchozí revize elektrické instalace bude obsahovat plno údajů, ale proudové hodnoty měření budou scházet. A výrobce neuzná reklamací. S podobnými VRZ se často setkávám, protože všeobecná "osvěta" naučila revizní techniky se nevšímat připojeného spotřebiče. Revidují pouze přívod....tako vé VRZ bych nazval blbosti, ale výrobce obvykle ví co požaduje.
To, že jsou návody překládány strojově a často jsou tam nesmysly, je trochu jiné téma.
Jan Alin:
Citace: Jan Bocek 25.12.2016, 21:28
A v rámci reklamace požaduje v revizní zprávě elektrické instalace podle 33 2000-4-42 a ČSN 33 1500 minimálně proudové hodnoty v "zaregulovaném" stavu.
Já tam našel pouze požadavek na hodnoty jištění nikoli na proudové hodnoty, to by byl dost zásadní rozdíl, kde jste to našel?
Jan Bocek:
Citace: Jan Alin 26.12.2016, 16:07
Já tam našel pouze požadavek na hodnoty jištění nikoli na proudové hodnoty, to by byl dost zásadní rozdíl, kde jste to našel?
V přiloženém Návodu na používání jsou v technických údajích uvedené technické hodnoty pro každý typ ventilátoru. na příklad pro typ TD 1000/200 SILENT je uvedeno 2500/2000 ot a proud 0,5/0,45 A.
V části Záruční podmínky je uvedeno, že k VRZ
"při spouštění zařízení je nutno změřit výše uvedené hodnoty a o měření pořídit záznam".
VRZ musí být provedena v souladu s ČSN 33 1500 včetně uvedeného měřícího protokolu.
Rozumím tomu tak, že jištění mám provést v souladu v Návodu s citovanou normou 332190
a měřením mám dokázat jaký je záběrový a klidový proud nepřesahující v daném případě hodnotu 0,5/0,45 A
V čem vidíte ten zásadní rozdíl?