| | |-+  Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič?  (Přečteno 19079 krát)
tomii
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 19.12.2016, 17:21 »



Stará hliníková zásuvka u kamaráda vyhořela. Rozhodl jsem se pomoci a dočasně natáhnout nové vodiče, vedené v liště od rozvaděče až do pokoje, kde chce mít tři zásuvky (venkovní). Dočetl jsem se, že zeleno/žlutý vodič se nesmí nikdy přerušit. A pokud napojuji více zásuvek, tak zeleno/žlutý vodič, součástí 3x CYKY musím tedy přerušit v první zásuvce, a z ní vyvést k další zásuvce. Což se mi nelíbí. Řešení by mohlo být použití samostatných vodičů se základní izolací v liště. A zeleno/žlutý kontinuálně vést skrze 3 zásuvky a v místě kontaktu s kolíkem odizolovat.
Otázka, co na to norma a revizák. Více elektrikářů má na toto různé názory.

Nebo alternativně zakoupit 2x CYKY v kabelu a třetí zeleno/žlutý kabel vést zvlášť, vše v liště?
Utahování šroubu v zásuvce je možná zastaralé, ale zakázané to snad není?
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 20.12.2016, 00:05 »

Jak zapojit více zásuvek a nepřerušit ochranný vodič

Když bych měl odpovědět na otázkz, tak řeknu: Blbě

Ale půjde to, ale bude to se to blbě dělat, strávíte na zapojení zásuvky tak dvojnásobný čas a že by to mělo přinést nějakou extra výhodu si nemyslím.

O tom že by se neměl přerušovat ochranný vodič slyším poprvé. Těžko jej budete tahat až z rozvodny vn/nn do zásuvky/světla bez přerušení.

Jestli si to někdo nespletl s tím, že ochranný vodič se NESMÍ spínat a jistit... podivej
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 20.12.2016, 06:54 »

U starých zásuvek to šlo, u nových to svorky zrovna dobře neumožňují. Radši udělejte normální smyčkování a vyhrajte si s tím jak pečlivě a bez pnutí ty vodiče do svorek zapojíte. Pokud nevíte jak, pozvěte elektrikáře, zásuvky jsou nejčastější zdroj poruchy.
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 20.12.2016, 07:44 »

Tak nějak to nechápu. Vy jste se rozhodl pomoci a neznáte základy provádění elektroinstala ce? Elektroinstala ce se neprovádí dle článků zveřejněných na internetu! Jste vůbec elektrikář?
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 20.12.2016, 08:10 »

Ochranný vodič na svoju príležitosť len čaká, ak už chcete znižovať riziká neprerušovaním, mohlo by sa vám to hodiť aj pri  pracovných vodičoch. Návod výrobcu je ale v týchto situáciách najlepší.
A pri uložení v lište v byte ostaňte radšej pri kábloch, než pri vodičoch. V byte pravidelné školenia a odborné prehliadky s údržbou tak nejako nehrozia. To len na margo rizík, ktoré sa snažíte znížiť neprerušením vodiča PE.

Jste vůbec elektrikář?
Škoda že to nevieme. Možno sa pýta mladý chlapec s čerstvým osvedčením vo vrecku, ktorý sa chce učiť ďalej.
Ak by sa to dalo na fóre pri položení otázky nejako overiť, bolo by fajn takýmto ľuďom radiť pri rozbehu. Verím, že by ste tiež rád poradil.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 20.12.2016, 08:31 »

Ten fragment nepřerušeného vodiče vyčetl při nulování zásuvky v minulém století.

Nechápu tu "pomoc".
Jak s takovými vědomostmi se ještě může jednat o pomoc?

Škoda že to nevieme. Možno sa pýta mladý chlapec s čerstvým osvedčením vo vrecku, ktorý sa chce učiť ďalej.
S osvědčením? Čeho prosím?


Ak by sa to dalo na fóre pri položení otázky nejako overiť, bolo by fajn takýmto ľuďom radiť pri rozbehu. Verím, že by ste tiež rád poradil.
Ono se toho moc ověřovat často nemusí. Tazatel to totiž na sebe sám prozrazuje formou dotazu sám. Nikoliv tím, že se ptá na zásuvku, ale vším tím kolem. Názvosloví, logika, vědomosti ...


Otázka, co na to norma a revizák.
Normě je to jedno jak to zapojíte a reviznímu technikovi, kterého stejně nezavoláte vlastně také. Pokud byste se ptal jak moc je nebezpečné přerušit ochranný vodič, tak chápu, že máte starost o bezpečnost.

Více elektrikářů má na toto různé názory.[/b]
Pokud se zeptáte opravdových elektrikářů, názor bude jediný. Asi to nebyli elektrikáři.  tanecek

Nebo alternativně zakoupit 2x CYKY v kabelu a třetí zeleno/žlutý kabel vést zvlášť, vše v liště?
Pokud máte takové myšlenky, pak opravdu nelze doporučit nic jiného, než zavolat elektrikáře.

Omlouvám se tazateli, ale toto opravdu není fórum věnované bastlířům.
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
tomii
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 20.12.2016, 10:52 »

Děkuji, že se moje otázka zařadila do diskuze. Ano, nejsem odborník na klasickou elektriku 220 V, ale pracoval jsem na přepěťovkách, kilovolty, kiloampery. A vím, že bezpečnost je na prvním místě, i před normami, které nejsou občas dokonalé, často se revidují apod.
Prostě jsem překvapený, že se běžně přerušuje ochranný vodič. Na diskuzi zde zaznělo, že smyčkování není ideální, protože bezpečnost se snižuje s počtem šroubů. Chápu že elektrikáři mají nějakou normohodinu.. Nicméně, když si to dělám sám a jednou za čas, proč si s tím nevyhrát... Bohužel můj kamarád trvá na revizi, proto mě napadla alespoň varianta 2x CYKY  (v kabelu) a zeleno/žlutý povedu zvlášť, který se snádno jako celek natáhne a v místě spojů odizoluje.  Jde o bezpečnost.  Jinak, je tam proudový chránič...  A nevím proč by to mělo být nebezpečné, když vše bude v liště.  .
Zaznamenáno
Miroslav Hlaváč
*
Offline Offline



Elektřina má pomáhat,ne zabíjet!


« Odpověď #7 kdy: 20.12.2016, 11:51 »

Nijak,nechte to elektrikáři který ví jak na to,jinak můžete dopadnou takto:
(omlouvám se že jsem si půjčil odkaz z jiné diskeze)

https://www.youtube.com/watch?v=VAbxcW6OTFM
Zaznamenáno

Miroslav
Jirka Údržbář
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 20.12.2016, 12:22 »

Použijte kabel a nevymýšlejte koniny.
Když nechcete vodiče přerušovat, co vám brání kabel a vodiče odizolovat bez přerušení a pokračovat bez přerušení vodičů k dalším zásuvkám (musíte ale použít zásuvky se šroubky a ne bezšroubové, které mimochodem považuji za spolehlivější, nemusí se dotahovat).
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 20.12.2016, 12:53 »

proto mě napadla alespoň varianta 2x CYKY  (v kabelu) a zeleno/žlutý povedu zvlášť, který se snádno jako celek natáhne a v místě spojů odizoluje.  A nevím proč by to mělo být nebezpečné, když vše bude v liště.  .
Blbost. Normálně CYKY 3x2,5 a když už, pak zásuvky pospojit CY4 a ta může jít bez přerušení.
 A nebo se smyčkování vyhnout úplně a tahat každou zásuvku samostatně. To je funkčně nejlepší řešení.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.12.2016, 14:49 »

Řekl bych že běžná šroubová zásuvka neumožní připojení čtyřky.
Jinak způsob bez přerušování považuji za top.
Nicméně aby se nestal z topu fraškou vyžaduje řemeslnou zručnost a ctění montážních zásad.
Dokonce existovalo pravidlo kdy vedu vodič přímo přes oba šroubky např u dvojitého clasiku tak utáhnout nejprve ten "správný" šroubek jako první.
Vánoční otázka: je to na levé straně zásuvky ten horní či spodní?
PS. Staří kozáci dejte nejprve šanci zapřemýšlet méně zkušeným.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 20.12.2016, 18:18 »

Bohužel můj kamarád trvá na revizi,...

Snad bohudík ne? Alespoň jeden musí mít trochu rozumu.  blboune

Občas nechápu jak se může taková pro odborníka běžná záležitost, proměnit laikem v takovou komedii. Už několik kolegů vám dobře poradilo a já se k nim připojím. Pozvěte si odborníka a ten to zvládne za pár minut a především bezpečně.
Nehledejte problémy tam kde nejsou a pokud chcete dobrou radu, nehledejte ji v hospodě u píva, zedníka "co všemu rozumí" a tak podobně, ale na odborném, portálu. Bohužel (bohudík) nemůžete čekat, že vás odborník podpoří u činnosti která patří mezi práce na vyhrazených technických zařízeních a dle zákona ji nesmí vykonávat osoba bez patřičného oprávnění, navíc když ukážete že tomu vůbec, ale vůbec  nerozumíte. Kdo z kolegů by pak chtěl být spolupodílníke m na něčí smrti. To snad pochopíte.

Jinak se PE zcela běžně přerušuje v zásuvkách a ty se prostě smyčkují jedna za druhou. Některé zásuvky, například bezšroubové to ani jinak neumožňují, jak už kolegové zmínili. I z toho důvodu je potřeba provést práci svědomitě a pečlivě. Taky je nutnéí dodržovat nějaká pravidla, třeba počet zásuvek (spojů) na jeden okruh.
Osobně navíc po sobě každý z okruhů proměřím revizním přístrojem a to mi odhalí případnou chybu, například nedotažený šroubek a podobně.  Laik nemá takovou možnost a ještě považuje práci RT za zbytečnou. Já pak považuji za zcela zbytečné se s takovým člověk zase o elektrice bavit.

Hezké svátky a ať nikomu neublížíte.


Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.12.2016, 18:37 »

Jak byste okomentovali následující řešení :
Smyčkované bezšroubkové zásuvky. Připojen 2x kabel 3x 2,5 mm2. Prát se se 6ti vodiči při usazování zásuvky - žádná hitparáda. Zvláště u levných značek.
Byla použita hluboká krabice a wagosvorky pro napojení kabelu,hezky srovnané na dně. Z wagosvorek kousky vodičů  k zásuvce.Snažší práce se 3mi vodiči  při upevnění zásuvky.
A co v případě použití kouků vodiče o 1,5 mm2 ? Okruh jištěn 16 A.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 20.12.2016, 18:54 »

Při revizi nelezu do každé zásuvky pod kryt, takže bych si tohoto provedení nevšimnul.
Nicméně, nemám s tímto řešením problém. Asi bych volil raději 2,5 na tu krátkou "odbočku" do zásuvky, ale ona i ta jednapětka by to s nějvětší pravděpodonobn ostí vydržela.

Ale pokud jsou v krabici jen dva kabely, tak to není tak složitý zapojit a usadit. Jen je třeba na toto myslet už při hrubé
 - tak aby oba kabely lezly ze stejné díry v krabici
 - pokud možno co nejvíce vzadu
Při montáži pak dráty pěkně narovnat, rozházet je tam kde se budou strkat, ucvaknout všechny stejně dlouhé. A pak je to pohoda.

PS: Když ty bezšroubový zásuvky začínaly, tak jsem je neměl vůbec rád. Právě z důvodu, že jsem na to neměl "grif". Teď už ani jiný nekupuju. A bezšroubovou zásuvku zapojuji rychleji než šroubovou.
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 20.12.2016, 19:01 »

Osobně nijak. Pokud budou naměřené hodnoty v normě, tak s tím enmám problém. Jen mi to přijde zbytečně pracné a drahé. Osobně jsem prozatím nějak nezaznamenal větší problém s bezšroubovými zásuvkami. Asi to bude tím, že nepoužívám strojky z BAU.... obchodů a Polska.
A v tom kousku CY vodič 1.5mm nebývá většinou žádný problém ani předjištěný 16A. Na toto téma je zde mnoho a mnoho diskusních témat. Stačí si je pročíst.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
tomii
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.12.2016, 19:17 »

,  použiji tedy 3x CYKY, a přerušování zeleno/žlutého. s tím, že za pár let nemohu ručit za bezpečnost.
Sekat samozřejmě nechci, proto venkovní zásuvky, a nejsem si jistý, jestli se dají sehnat nacvakovací. Víte rád si po letech udělám údržbu čehokoliv, proto bych neměnil za nové, moderní typy...
U kamaráda to tedy znamená větší díry do zdi, místy větší lišty (2 pokoje, 2 okruhy - za to byste mě mohli pochvalit  :-) ). Doma to mám udělané po svém, i bez elektrikáře.

Jinak, kamarád žije v starším činžáku, 4 vchody, 5 poschodí, většinou starší lide.
vás odborníky třeba netrápí, že tam jsou vesměs staré instalace, resp všude možně po republice, a není žádná zákonná povinnost to hromadně předělat? Resp kontrolovat..
Takto si to každý dělá po svém, i různí elektrikáři.
Přitom elektřina je něco jako plyn, na které jsou revize povinné, ale staré instalace mohou mít stejně dalekosáhlé následky. 

Děkuji, s pozdravem Tom.   
Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 20.12.2016, 19:42 »

Řekl bych že běžná šroubová zásuvka neumožní připojení čtyřky.
Jinak způsob bez přerušování považuji za top.
Nicméně aby se nestal z topu fraškou vyžaduje řemeslnou zručnost a ctění montážních zásad.

Ovšem dnešní 4 ne nepodobná socialistické 2,5...
 Pár let zpátky v jedné ordinaci byl takový požadavek přímo v PD, přičemž strojky ABB při použití očka pod šroubek s tímto neměly problém. V jiném případě byla použita CYA s lisovaným očkem, což bylo samozřejmě lepší.
Se zapojením bez přerušování s vámi souhasím ve všech bodech, ovšem zejména ta zručnost se vytrácí. Navíc některé strojky tento postup ani neumožňují.
Osobně znám jednoho projektanta, který si navrhl zásuvky vodiči CY4 v trubkách, protože byl posedlý impedancí a zároveň panickou hrůzou, že by musel při poruše sekat.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.12.2016, 20:10 »

Nejde o to že by tam čtyřka nešla mechanicky, ale o podstatné zůžení vašeho prostoru pro případnou ohajobu díla které bude nést vadu neshody s prokazatelným návodem výrobce na montáž.
První a v podstatě poslední otázka by byla zda máte takovou kombinaci certifikovanou .
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu provést rozvody v novostavbě RD svépomocí?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jaké máte zkušeností z podobných domácích kombinací chytrých instalací?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zapojím svítidlo jako laik?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Jaký stykač použít pro sbastlení ovládání hoblovky a jak to všechno propojit?
 Jsou pro troubu lepší nové jističe, nebo nový samostatný obvod?
 Jak namapovat elektricke vyvody na kuchynske spotrebice?
 Jak ohodnotit autora smotaných vodičů v podomítkové krabici?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Je TN-C-S sustava s chranicmi a prepatovkou zostavena takto spravne?
 Jak připojit zemnící drát v rozvaděči v bytě?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Jaký kabel použít na připojení druhého rozvaděče v bytě?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je mozne ziskat revize elektroinstalace po castecne rekonstrukci bytu?
 Proč nepochopitelně jeden ze spotřebičů vypne bez vybavení jističe?
 Jak zapojit ventilátor zároveň na relé, termostat a regulátor otáček?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Co se u nás peče k AMPERu 2016?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 VK#1 Nenechte vrtat do zdi úplně každého
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Revizi resit nemusim, znamy mi ji obstara, jen chci, aby to fungovalo ...
 Jak byste v dnešní době definovali pojem melouch?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
 Mohu v instalační krabici, pro více prostoru, odstranit její dno?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Jak provést přechod z průřezu 2,5 na 1,5mm?
 Jak uzemnit rozvaděč pro fotovoltaiku?
 Rychlá sousedská porada nad fotovoltaikou a hromosvodem

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Ako spravit poriadok vo "sfusovanom" rozvode?
 Funguje prirodzeny vyber aj u "bastlirov"?
 Jak zapojit zásuvku se světly?
 Jaký je přípustný počet vodičů v husím krku ?
 POLICIE: Neoprávněný zásah do elektroinstalace
 Jaké je správné zapojení vypínače ve světelném obvodě?
 Je vhodné následující zapojení rozvaděče (PL) pro rodinný domek?
 Jaké je správné pořadí v zapojení podružného rozvadeče?
 Jak zprovoznit zbastlenou elektroinstalaci ?
 Dělají elektrikáři i stavební práce (sekání drážek a děr pro krabice)?
 Najde se vstřícný revizní technik z Brna pro kutila, který nechce elektrikáře?
 Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?
 Jak zapojit jednoduchý rozvaděč?
 Jak se zapojují zásuvky nejlépe?
 Jaký zvolit jistič, kabel a maximalní zátěž na spotřebičích?
 ******* Rozdělení vodičů v bytové rozvodnici při současných sítích TNC i TNC-S ?
 Mohu v domě se starým dvojvodičovým zapojením přidat jeden obvod třívodičový?
 Který odkaz na ČSN použít pokud realizace elektroinstalace není podle projektu?
 Jak laicky nebezpečně na výměnu zásuvky?
 Jak zapojit světelné obvody v krabici když tomu nerozumím?
 Je možná instalace proudového chrániče pro jednotlivé fáze?
 Jak rozdělit třífázový proud a napětí?
 Jak nainstalovat LED pásku do skříně se spínačem?
 Proč se dnes musí tahat k zásuvkám tolik zbytečných vodičů navíc?
 Jaký zvolit proudový chránič pro chatu?
 Kam zapojit ochranný vodič na N svorkovnici za proudovým chráničem?
 Je toto zapojení obvodu s proudovým chráničem správné?
 Mohu dát tři jednofázové jističe 25A na třífázový jistič 3x16A?
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Vyhláška 50 ještě nic nevypovídá o znalostech!
 Jak zapojit stropní světlo?
 Lze k CYKY-B 4x10 vést dodatečný N vodič ?
 Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky?
 Môžem za elektromerový rozvádzač nainštalovať bytový rozvádzač?
 Lze použít proudový chránič 300mA místo hlavního jističe v rozvaděči RD?
 Co říkají odborníci na tento návod na výrobu prodlužky?
 Kdo nese odpovědnost za finální zapojení elektroinstalace?
 Mohu si jako laik postavit vlastni nejistenou zasuvkovou rozvodnici?
 Není lampička s kovovým tělem s přívodem bez ochranného vodiče nebezpečná?
 Jaký adaptér nebo řešení zvolit pro propojení ochranného vodiče?
 Mohu dodatečně černým vodičem propojit fázi s pracovním?
 Jaký zvolit vnitřní elektroměrný rozvaděč na zeď místo staré desky?
 Kdo mi odstraní potíže s výměnou termostatu?
 Opravdu si může obecný supermarket dovolit ignorovat legislativu, SUIP nebo ČOI?
 Jak zprovoznit elektrický předřadník a LED trubici?
 Lze ušetřit peníze při výměně hliníkové elektroinstalace v domě 4+1?
 Proc po instalaci elektrokotle firmou vypadava nesouvisejici proudovy chranic?
 Mohu odjistit jedním jističem celý výstupní modul PLC, tedy 8 svítidel?
 Je vhodné použít wago svorky pro prodloužení kabelů k zásuvce na 230V?
 Lze modul Shelly 1PM k vypínači i jako bezdrátový vypínač?
 Proč někdy proud kabelem proudí a někdy ne?
 Jak instalovat nové jističe do stavebního výklenku původního rozvaděče?
 Jaké je správné zapojení odporové svářečky?
 Kde by mohl být v panelákovém bytě věneček?
 Je vodič PEN, společný pro více obvodů nebezpečný problém?
 Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
 Odpovídá uvažovaná instalace hromosvodu legislativě?
 Jak opravit zapojení v rozvaděči?
 Jak ovladat bojler pres Shelly EM nezavisle na HDO?
 Je možná revize po přepojení zásuvek svépomocí?
 Lze takto udělat nový rozvod z TN-C?
 Natáhl jsem cyky kabely v betonu a pod lepenkou bez chráničky. Je to špatně?
 Co může být příčinou 0V na výstupu jističe v sepnutém stavu?
 Jaký triak zvolit jako náhradu?
 Aký materiál a postup je vhodný na predprípravu dodatočnej montáže bleskozvodu?
 Jak použít stejnosmerné napěti jako spínač střídavého napětí?
 Jak zapojit podružný rozvaděč pro kuchyň z obvodu pro tepelnou spirálu?
 Jak v koupelně přípojit ventilátor a LED osvětlení přes toroidní trafo?
 Jak správně nasmyčkovat zásuvku a vypínač?