Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?

<< < (2/2)

IM:
Citace: Jan Bocek  18.12.2016, 03:46

Bez proměření a analýzy problému na místě je těžko typovat poruchu.


Porucha typ: 1UD (jeden upadlý drát)  :D

Hugo K.:
Je na okruhu jen jedna zásuvka ? Nebo několik?
Rodinu bych posadil na gauč, ruce povinně do kapes a hvízdat.
Do zásuvky bych zapojil spotřebič s odběrem menším než 30mA, Nenapadá mne jaký běžně dostupný.
Že by někdo zatloukal hřebík  a trefil N+PE.
Varná deska bude kapitola sama pro sebe.

Jan Franěk:
Citace: František Starý Jičín  17.12.2016, 22:09

Rekonstruoval jsem dům, kompletně a důkladně. Zásuvka v kuchyni, kde měla být připojena lednička, byla bohužel omylem připojena přes proudový chránič.


Proč omylem? Je to naprosto v pořádku  (norm) a dle platných norem.
 
Kolegové už odpověděli. Jsou v podstatě asi dvě až tři možnosti. Nejčastěji bývá spojený vodič N a PE, nebo vodič N zapojený v rozvaděči jinde, než kam patří.
Pozvěte si RT, nebo zkušeného elektrikáře ten za pár minut zjistí co způsobuje ten probléma a za malou chvilku, tedy pokud to bude banalita, to opraví. Bez potřebného vybavení a bez znalostí jde o nebezpečnou činnost a bude vás to stát mnoho času zcela zbytečně.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana