Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zeleno/žlutý?

<< < (3/4) > >>

tekseb:
To Jirka Š. Svejkovský : "Nemám s tím problém".
Zajímalo by mě, zda odpovídáte jako revizák nebo jako zákazník.

Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk  18.12.2016, 09:52

To já bych naopak trval na co nejmenším odporu  ;D

Tak se na situací zamysli coby nad splněnou TT sítí s PE navíc a ještě spojením zem.pro sichr.
Předpokládá to ovšem jištění onoho "falešného PE".

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: tekseb  18.12.2016, 11:16

To Jirka Š. Svejkovský : "Nemám s tím problém".
Zajímalo by mě, zda odpovídáte jako revizák nebo jako zákazník.


Jako revizák, samozřejmě.

Jako zákazníkovi by mě to mohlo být celkem jedno, pokud jsem laik a mám důvěru v montážníka a v revizního technika.

Bod rozdělení v elektroměrovém rozvaděči se příliš nepoužívá, tuším, že PRE se mu přímo brání.

Obvykle se modrý vodič nezapojí a zeleno/žlutý slouží jako PEN. Bod rozdělení je pak v domovním rozvaděči.

Rozdělení PEN v ER má jednu nevýhodu. Při revizi nebo jakémkoliv problému musíte "pod plomby". To znamená telefonovat, žádat, vysvětlovat ...

Přizemnění bodu rozdělení PEN se na konci provádí maximálně po 100 metrech. Tazatel uvádí, že je 50 metrů od trafačky, to ale neznamená, že není PEN přizemněn někde blíž, třeba u souseda. Netvrdím, že není lepší přizemnit každý bod rozdělení - je to přecejenom citlivé místo.

Nevidím v tom nic, co by bylo na zápornou revizi.

Rozvodak:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  18.12.2016, 11:40

Jako revizák, samozřejmě.

Jako zákazníkovi by mě to mohlo být celkem jedno, pokud jsem laik a mám důvěru v montážníka a v revizního technika.

Bod rozdělení v elektroměrovém rozvaděči se příliš nepoužívá, tuším, že PRE se mu přímo brání.

Obvykle se modrý vodič nezapojí a zeleno/žlutý slouží jako PEN. Bod rozdělení je pak v domovním rozvaděči.

Rozdělení PEN v ER má jednu nevýhodu. Při revizi nebo jakémkoliv problému musíte "pod plomby". To znamená telefonovat, žádat, vysvětlovat ...

Přizemnění bodu rozdělení PEN se na konci provádí maximálně po 100 metrech. Tazatel uvádí, že je 50 metrů od trafačky, to ale neznamená, že není PEN přizemněn někde blíž, třeba u souseda. Netvrdím, že není lepší přizemnit každý bod rozdělení - je to přecejenom citlivé místo.

Nevidím v tom nic, co by bylo na zápornou revizi.


Z pripojovavich podminek PRE vypliva, jasny pozadavek na pruchozi PEN vodic elektromerem.
Ale je mozno v merene casti RE toto provest.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Rozvodak  18.12.2016, 12:52

Ale je mozno v merene casti RE toto provest.


Dík za upřesnění. V oblasti PRE se nepohybuju.