Je u TNC přívodu správně spojit v kabelu 5C modrý a zeleno/žlutý?
Jan P:
Rodiče si nechali od jedné, poměrně velké, elektrofirmy zhotovit novou přípojku (resp. vyměnit starý kabel) mezi elektroměrem v rozvaděči na ulici a domovním rozvaděčem.
Jediná zvlášťnost (aspoň pro mne) je zapojení. Použili kabel s Cu 5x10, který zapojili správně na jednotlivé fáze a modrý se zelenožlutým dali společně na přívodní vodič zeleno/žlutý. V domovním rozvaděči zapojili vše ok na svorky, kam to má být (tj. N a PE odděleně. Na svorku PE je přiveden ještě vodič z uzemnění v základech.
Otázkou je, je takové zapojení správné, resp. bezpečné? Měl jsem za to, že se místo rozdělení musí vždy uzemnit. Samozřejmě z firmy pak dorazil revizní technik, koukal, měřil, cosi mrmlal o tom, že stejně jsme 50 metrů od trafostanice na novém přívodu (v ulici), za 2dny poslali papír, že je to ok a vyúčtování. Pro úplnost uvedu, že rozvod v ulici je 4 vodiči (TNC?), byť opravdu 2 roky nový.
Milan Hudec:
No, žádný top úbor to není, ale na běžný ples se to zdá adekvátní.
Ono v těchto případech záleží na mnoha drobných niancích a v podstatě šablonovité kvalitní řešení situace nemá.
Jirka Š. Svejkovský:
Nemám s tím problém.
Jan Bocek:
Citace: Jan P 17.12.2016, 15:22
Použili kabel s Cu 5x10, který zapojili správně na jednotlivé fáze a modrý se zelenožlutým dali společně na přívodní vodič zeleno/žlutý. V domovním rozvaděči zapojili vše ok na svorky, kam to má být (tj. N a PE odděleně. Na svorku PE je přiveden ještě vodič z uzemnění v základech.
Otázkou je, je takové zapojení správné, resp. bezpečné?
Měl jsem za to, že se místo rozdělení musí vždy uzemnit.
Nikde není uvedeno že musí.....
Perfekcionisté by ale natáhli ještě společně s kabelem pásek FeZn mezi domovním rozvaděčem a rozvaděčem měření a ještě zbudovali další nákladné uzemnění v místě přípojky. Pro zicher bych to provedl ještě všechno v nerezi. Vyučtování by bylo poměrně vyšší.....
Jinak řečeno, nevidím v tomto řešení problém.
Milan Hudec:
Citace: Jan Bocek 17.12.2016, 19:26
Nikde není uvedeno že musí.....
Perfekcionisté by ale natáhli ještě společně s kabelem pásek FeZn mezi domovním rozvaděčem a rozvaděčem měření a ještě zbudovali další nákladné uzemnění v místě přípojky. Pro zicher bych to provedl ještě všechno v nerezi. Vyučtování by bylo poměrně vyšší.....
Jinak řečeno, nevidím v tomto řešení problém.
Kdepak pro zicher ale pro větší odpor přímého spojení dvou zemních soustav.
Skutečný fajnšmekr by délku pásku třeba i uměle zvýšil (tam a zpět a tam) a zároveň by dosáhl větší styčné plochy se zeminou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana