Jde o tepelné relé a čím ho nahradit?

<< < (2/3) > >>

ACEOF ACES:
Motorový spouštěč má i zkratovou spoušť a spínač/vypínač, ale nemá pomocné kontakty.

Jiří_Hrubý:
Citace: Jozef987  15.12.2016, 14:40

Je nejaký podstatný rozdiel medzi tepelným relé a motorovým spúšťačom?

Krom již zmíněného, je nová R100A za stovku až dvě a kus za kus vyměněn za pár minut, bez rozvrtání rozvaděče a destrukce štábní kultury v něm.
Dokud lze sehnat originální díl a není-li plánováno kompletní přezbrojení, je nejlepší se trochu předzásobit.

Radek Červený:
Kdybyste byl z brněnska, kouknul bych, nějaké staré stovky tu ještě budou zapadané, jen nevím, jaké tam jsou hodnoty. Kdyžtak se ozvěte, raději to věnuji než to vyházet.

Martin Červený2:
Citace: ACEOF ACES  15.12.2016, 15:32

Motorový spouštěč má i zkratovou spoušť a spínač/vypínač, ale nemá pomocné kontakty.


co jsem se setkal s mot. spouštěči tak se k nim dali pomocne kontakty přidat .

Pavel Mužík_:
To Martin Kurka:  solidně idělaný starý rozvaděč - přehledné, dostatečně prostorné. Většina podobných konstrukcí ale bohužel obsahuje řady dodatečných úprav s podstatně horší štábní kulturou. Jen bych dodal lepší popisy (možná, že tam jsou, jen nejsou na fotce vidět).