Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem?

<< < (2/3) > >>

Pavel Horský:
Tepelka by měla být hned za pojistkami  :)

Radek Luža:
Citace: Pavel Horský  09.12.2016, 08:09

Tepelka by měla být hned za pojistkami  :)


Toto na funkci nemá vliv, to je jen detail, pokud si prohlédnete schéma ovládačky tak je nefunkční

Šálek David:
Když pominu absenci časového relé (nahrazuje tlačítko 3) Myslím že by to zapojení nefungovalo proto že KM1 by seplo až teprve po zapnutí KM2  a ten zase sepne až po zapnutí KM1 takže nikdy. Takže je to vlastně na nic. 8)

Radek Luža:
Citace: Šálek David  09.12.2016, 08:33

Když pominu absenci časového relé (nahrazuje tlačítko 3) Myslím že by to zapojení nefungovalo proto že KM1 by seplo až teprve po zapnutí KM2  a ten zase sepne až po zapnutí KM1 takže nikdy. Takže je to vlastně na nic. 8)


Tak tak

Pavel Horský:
Jj, pravda. Já se na ovládací schéma nesoustředil. Hned mě praštila do očí ta tepelka. Neřekl bych, že je to nepodstatný problém. Zachrání drahý motor před jeho odchodem do šrotu.
Nechtěl bych ho pak platit  :)