Aký môže byť dôvod častému vypáleniu žiaroviek?
Juraj Hámorský:
Naposledy som sa dostal do jedného hotela, kde majú problém, že im odchádzajú žiarovky. Hotel je postavený v roku 2006, sústava TN-S, je asi druhy na odbočke z TR a aj posledný.
Napätie je do 240V.
Tento jav je niekedy sprevádzaný deštrukciou žiarovky. V hoteli sú inštalované rôzne typy svietidiel. Údržbari menia žiarovky asi 2-5ks za deň. Za tie roky už vyskúšali rôznych výrobcov a aj typy, klasiku, úsporné, LED.
Všetky merania sú v normách. Dokonca ani pár hodinové meranie analytátorom siete neukázalo v čom môže byť problém. Mal som podozrenie na výťahy (2ks fr. meniče), ale toto sa tiež nepotvrdilo a žiarovky odchádzali aj keď boli zhodené ističe. Na streche majú aktívny bleskozvod, ale nemyslím si, že to môže mať nejaký súvis. Svietidla, ktoré sú na 24V nemajú takýto problém, predpokladám, že to cez trafo neprejde. Tento problém je v celom hoteli, na niektorých poschodiach viac inde menej. Ostatné hoteli na rovnakom TR takýto problém vraj nemajú.
Nestretol sa niekto s podobným prípadom?
Miroslav Minařík:
Citace: Juraj Hámorský 03.12.2016, 21:55
Naposledy som sa dostal do jedného hotela, kde majú problém, že im odchádzajú žiarovky. Hotel je postavený v roku 2006, sústava TN-S, je asi druhy na odbočke z TR a aj posledný.
Napätie je do 240V.
.....
Nestretol sa niekto s podobným prípadom?
Nadpětí, byť v normě (myslím horní hranici přípustnustnos ti) byla vždy na škodu spotřebičů. Bydlet u trafa stálo mnohé hodně peněz. Ale jaký je stav tam, to netuším.
Fuk Tomáš:
Citace: Juraj Hámorský 03.12.2016, 21:55
Údržbari menia žiarovky asi 2-5ks za deň.
Tento údaj nám vůbec nic neřekne, protože nevíme, jestli jich tam mají celkem 5 anebo 5.000.
Nadpětí 240 V není nic moc, např. životnost klasické 230V žárovky se tím sníží cca na polovinu. Co ostatní možné příčiny?
- příliš časté rozsvěcení
- nakupování těch nejlevnějších šuntů, pokud možno v nějaké akci u ťamanů
- použití nevhodných svítidel (přehřívání úsporek či LEDek)
- soukromá redistribuce žárovek
František Šohajda:
Mě se jednou stalo i to, že byla pravděpodobně vadná série žárovek...
Jiný výrobce to nedělal nikdy!
Žárovky jako takové všeobecně vydrží krátkodové přepětí (od motorů výtahů-jednou jsme laborovali a zapnutí motorou na paneláku dal na pár ms až 750V !)jak polovodičové.. .
mám na mysli LED,úsporky a pod.
Dále dělá hodně i chlazení, v malých baňkách uzavřených jsou tyto žárovky zkráceny na životnosti až o 70%.
ACEOF ACES:
Podle mého názoru může při rozsvěcování, vlivem nízké impedance spolu s vyšším napětím, docházet k dostatečně velkým proudovým nárazům, které mohou žárovku v krátkém čase zničit.
Je-li to možné, tak bych zkusil na jednom světelném obvodu snížit hodnotu jističe (má vyšší impedanci) s vhodnou charakteristik ou (např. D1A), jestli to pomůže.