Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ?
Jozef Harvaník:
Tu sú fotky od termostatu aj kotla, kotol mal pod krytom dve skrinky jednu označenú 24 V a druhú 230 V. Ak by som kúpil termostat značky protherm napr. thermolink P tak by nebol problém lebo v návode je presný postup ale salus je niečo iné a neviem sa pohnúť.. :-\
Vít Rotrekl:
Tu je návod
https://www.protherm.cz/files/products/panther-condens/ni-panther-condens-862179.pdf
Podle schémátka na straně 16. Bych to viděl, že klasický termostat 0-1 se připojí na svorky X17: RT24V.
V termostatu toto připojíte na svorky NO-COM. Ale pozor termostat potřebuje ještě napájení. Na svorkách je napsáno L-N, takže asi 230V...
Nevím jestli topíte do podlahovky, nebo ne. Pokud ano, měl by tam být ještě termostat zajišťující, že do podlahy nepustíte více než je zdrávo...svork ovnice X18. Ale už jsem nevyčetl jestli to má být nějaký kontakt, nebo čidlo (Ni1000, Pt1000, Pt100 ....). Zkuste přečíst ten návod celý, třeba tam něco vyčtete...
Jozef Harvaník:
Dík, áno mám aj podlahovku, kuknem sa na ten návod, potom budem asi múdrejší... :)
Jozef Harvaník:
No zhrneme to, na termostate sú svorky L a N. L je štáva hnedý kábel 230 V, N je nulový vodič modrý. Tak pripojím termostat na 230 V, no neviem či zo svoriek, NO a COM ide 24V lebo mám to napojiť na skrinku kde je asi 24 V. Je pravda že tento termostat spína od 0 po 230 V. Ešte jednu vec si uistím NO prepojím káblom so svorkou RT a COM na 24 V ? Ten prepojený vodič červenej farby čo spája RT24V tzv. klema?? dám preč ??
Vít Rotrekl:
Po vašem druhém a třetím příspěvku bych doporučil následující:
- zkuste sehnat z vašeho okolí člověka co ty kotle zná - nějakej servisák na český kotle by snad neměl být problém...
- nebo alespoň elektrikáře.
Z vašeho popisu je mě jasné, že o elektrice víte, že kope a není vidět, ale to je tak asi vše...mám takovej pocit...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana