Lze spojit zemnící pásek FeZn s Cu CY 16mm2 nerez ocelovou svorkou?
lada84:
Pokud sem to pochopil správně, tak je možné spojit FeZn pásek v krabičce na stěně domu (nové zemnění v délce 25 m a hloubce 60 - 80cm) s Cu vodičem CY 16mm2, který vede do ochranného pospojování v rozvaděči, ale nesmí se přímo dotýkat? Jaké jsou možnosti spojení těchto vodičů (pokud to lze). Myslím si, že jedině nerezovou svorkou z důvodu koroze Fe x Cu.
Vít Rotrekl:
jo jo, přesně tak, svorkou kde nedojde ke styku s Cu a Zn...
Např DEHN kat.č. 540 251, kat.č. 365 250, kat.č. 540 260
Pavel Král Gargula:
Nebo je možné použít ekvipotenciáln í svorkovnici EPS 4 A nebo B (ELEKTRO Bečov).
Zdeněk Friedrich:
Citace: Vít Rotrekl 27.11.2016, 21:58
jo jo, přesně tak, svorkou kde nedojde ke styku s Cu a Zn...
Např DEHN kat.č. 540 251, kat.č. 365 250, kat.č. 540 260
Vzhledem k tomu, že tazatel chce spojit pásovinu FeZn a Cu drát 16mm2 jsou tyto svorky bez nějakého mezikusu nevhodné. Raději bych použil nějakou jednoduchou EPS s možností připojení pasoviny.
Vít Rotrekl:
Svorky jsou pro pripojeni na falc, nevidim duvod proc by nesly pripojit i na pasek...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana