Co dělat se zásuvkou na kterou nereaguje proudový chránič?

<< < (4/6) > >>

Patrik Mlynar:
Citace: Tomáš Marušák  25.11.2016, 14:56

Jediný, kdo to mohl přeseknout jsou kuchyňáři při montáži linky


Dufam, ze to zaplatia vratane revizaka, elektrikara a opravy.
Poucenie : je vhodne znacit, kade idu kable a potrubia, plus "majstrov" osobne kontrolovat.
V idelanom svet by bolo samozrejme vsetko podl aporjektu so zakreslenim trasy.

Miroslav Minařík:
Citace: Tomáš Marušák  25.11.2016, 14:56

Takže jsem tam nahnal elektrikáře, ten to proměřil a výsledek následující - přerušený vodič PE v kabelu k zásuvce nad linkou.

Dobře jste udělal (jednicka)
Starat se má dodavatel. Ne, že zůstanou uživateli oči pro pláč!

IM:
Citace: Jan Alin  25.11.2016, 12:49

RT tam není od toho, aby vám opravil to, co někdo jiný zapojil špatně, ale právě od toho, aby zjistil že to nefunguje jak má, což zjevně udělal.

Tak to děláte?  ::)

Václav Třetí:
Nevím jak ostatním kolegům, ale mně přijde jednodušší problém najít a opravit, než složitě zajišťovat, aby to udělal něko jiný. Nemám také dobrý pocit, když vím, že je někde nebezpečná závada a já tam byl jako poslední.

Vít Rotrekl:
Citace: Václav Třetí  26.11.2016, 00:30

Nevím jak ostatním kolegům, ale mně přijde jednodušší problém najít a opravit, než složitě zajišťovat, aby to udělal něko jiný. Nemám také dobrý pocit, když vím, že je někde nebezpečná závada a já tam byl jako poslední.


Přesně tak. Pokud je to v mých silách (myšleno tak, že je to čas a prostředky),  tak opravit.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana