Co dělat se zásuvkou na kterou nereaguje proudový chránič?
Patrik Mlynar:
Citace: Tomáš Marušák 25.11.2016, 14:56
Jediný, kdo to mohl přeseknout jsou kuchyňáři při montáži linky
Dufam, ze to zaplatia vratane revizaka, elektrikara a opravy.
Poucenie : je vhodne znacit, kade idu kable a potrubia, plus "majstrov" osobne kontrolovat.
V idelanom svet by bolo samozrejme vsetko podl aporjektu so zakreslenim trasy.
Miroslav Minařík:
Citace: Tomáš Marušák 25.11.2016, 14:56
Takže jsem tam nahnal elektrikáře, ten to proměřil a výsledek následující - přerušený vodič PE v kabelu k zásuvce nad linkou.
Dobře jste udělal (jednicka)
Starat se má dodavatel. Ne, že zůstanou uživateli oči pro pláč!
IM:
Citace: Jan Alin 25.11.2016, 12:49
RT tam není od toho, aby vám opravil to, co někdo jiný zapojil špatně, ale právě od toho, aby zjistil že to nefunguje jak má, což zjevně udělal.
Tak to děláte? ::)
Václav Třetí:
Nevím jak ostatním kolegům, ale mně přijde jednodušší problém najít a opravit, než složitě zajišťovat, aby to udělal něko jiný. Nemám také dobrý pocit, když vím, že je někde nebezpečná závada a já tam byl jako poslední.
Vít Rotrekl:
Citace: Václav Třetí 26.11.2016, 00:30
Nevím jak ostatním kolegům, ale mně přijde jednodušší problém najít a opravit, než složitě zajišťovat, aby to udělal něko jiný. Nemám také dobrý pocit, když vím, že je někde nebezpečná závada a já tam byl jako poslední.
Přesně tak. Pokud je to v mých silách (myšleno tak, že je to čas a prostředky), tak opravit.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana