Je třeba vždy po změně normy dělat nové zkoušky rozvaděče (ověření návrhu)?

(1/3) > >>

Jiří Koubek:
Rozvaděče jsou typově ověřeny v autorizované zkušebně dle staré ČSN EN 60439-1. Je třeba provést nové ověření stejných rozvaděčů dle nové ČSN EN 60439-1. A pokud ne, co má být uvedeno na prohlášení o shodě. stará (neplatná norma)?

Pavel Horský:
Ta "nová" ČSN EN 60439-1 ed.2 byla zrušena před dvěmi lety, přesně 1.11.2014. Ověření dle této normy tedy určitě neprovádět.
Použijte soubor norem ČSN EN 61439-X ed.2
Pokud pouštíte do světa nové rozvaděče, pak musíte provést ověření dle výše uvedené ČSN.

Jan Bocek:
Jak má vypadat dokumentace o shodě je uvedeno v zákoně 90/2016 Sb.
Jak se má posuzovat shoda elektrických zařízení je uvedeno v NV 118/2016 Sb.

Vy opravdu odebíráte rozvaděče úplně hotové od výrobce?

Jiří Koubek:
Asi si nerozumíme. Rozvaděče jsou již typově ověřeny dle staré normy. Teď platí nová norma. Musí se provést nové ověření? A pokud ne, co se uvede do prohlášení o shodě?  Neplatná norma?

Jan Bocek:
Doporučuji se zaměřit na zajímavou přednášku okolo rozvaděčů
a jejich certifikací

http://elektrika.cz/data/clanky/rittal-vyroba-rozvadecu-dle-csn-en-61439

Užitečná je také Příručka pro výrobu rozvaděčů od Rittal