Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
M_V:
Provadim rekonstrukci chodby v dome. Spolu s novou omitkou bych se rad zbavil stare drevene skrine s elektromerem.
Metr od stareho dreveneho rozvadece uz je rozvadec novy s jistici asi rok stary.
V drevenem rozvadeci je dvoutarifni elektromer se starym cernym 3x25A jisticem odpovidajici charakteristic e B a stykac na HDO. Z neho vede kabel do noveho rozvadece.
Obcas se stane, ze spolu s 10/16A jisticem charakteristik y B spadne i jistic u elektromeru. Hlavne z toho duvodu bych rad mel u elektromeru jistic charakteristik y C. Mam take dilnu a kvuli strojum by se C jistic hodil.
Muzete mi prosim poradit, jak postupovat? Je treba sepisovat nejakou zadost, nebo muze elektrikar, ktery bude stary rozvadec predelavat pouzit C jistic? Je treba splnit zvlastni podminky pro C jistic, nebo staci o nej zazadat?
Je za C charakteristik u vetsi poplatek, nez za B? Nebo jde stale o 3x25A?
Miroš Jan:
Na vaše otázky by měl i průměrný elektrikář dokázat odpovědět. :)
Vzhledem k tomu, že to je práce v něměřené části, vždy se k ní vyjadřuje dodavatel energie. Jinak si musíte podat žádost na vašeho dodavatele elektrické energie, kde vám do 30 dnů, dle zákona, musí odpovědět, buďto kladně, nebo záporně. :)
S tou charakteristik ou „C“, bude asi problém.
Jiří Schwarz:
Ono tam těch problémů možná bude víc...
Starý černý "bakelitový" jistič může být "vyhřátý, opotřebovaný,..." a tak reaguje i na to, na co by neměl, možná by to nový jistič zlepšil.
Ale také to může být přesně naopak, pokud starý jistič vypadává současně s nějakým okruhovým, nový jistič s "lehčí kotvou" by mohl vypadávat i kdyby měl charakteristik u C
Spíše je třeba hledat proč dochází k výpadkům jističe(ů) Nějaká závada? Přetížení? Nepomohlo by lepší rozfázování?
Nebo dezolátní stav po nějakých kutilských zákrocích?
Dílna a stroje - jaké, s jakým výkonem (příkonem)? Dílna na domácí hobby činnosti nebo je to předmětem podnikatelské činnosti?
Takže by to chtělo nějakou kontrolu a měření na místě, k tomu nějaké konkrétnější údaje o používaných spotřebičích a z na tom by se dal stavět nějaký návrh jestli bojovat za C charakteristik u, která je tak trochu mimo standard nabízený energetiky.
Václav Kalina DC:
Máte prakticky dvě možnosti jak postupovat. Vždy si ale musíte zajistit firmu, která to udělá a orazítkuje.
1. Nahlásit distributorovi rekonstrukci rozvaděče, s tím, že si požádáte o jinou charakteritiku hl. jističe, ale upozorňuji, že výsledek bude dost nejistý.
2. Nahlásit rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče a nic neměnit. Pokud vám to bude dělat firma která má dobré vstahy s pracovníkem ČEZu, jež bude blombovat, jste za vodou a Cčko před elektroměrem přehlídne. Další variante je, že pokud jste dostatečně výmluvný a umíte lidi motivovat, tak si na toho montéra počkejte.
Druhá varianta je sice na hraně, ale s větší šancí na úspěch. Pozitivní na ni je, že distributor nemá žadnou sazbu na jinou charakteristik u jistěče, takže vás při případné kontrole nemůže osolit, pouze po vás bude chtít, aby jste si nechal namontovat jistič s charakteristik ou dle připojovacích podmínek a to se dá praktikovat po určité době opakovaně. Většinou na to pak už kašlou. Lidé co odečítají elektřinu jsou brigádníci a ty zajímá jen stav hodin a hodnota jističe v ampérách, takže bod 2 budete opakovat po výměně hodin za nové, což je tak dle spotřeby v intervalu 8 let
Milan Hudec:
Přidal bych možnost třetí at. omezovač proudu.
Jednoduché legální a účinné řešení.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana