Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?

<< < (2/4) > >>

Lukáš Rotrekl:
Citace: Radek Tesař  17.11.2016, 08:51

S tou výškou právě nejvíce polemizuji. Když vezmu že dle ČSN sběrná plocha se do stran prodlužuje dle vzorce 3xh, tak v té zádní a pravé části je h=0m jelikož je ve stejné výškové rovině jako okolní terén.

Tak to udělejte podle sebe, stejně pod tím budete podepsán vy. Já s tím problé  nemám. Napsal jsem vám, jak bych to uvažoval já.

A co vlastně chcete dál? Co a koho chcete chránit?

Milan Hudec:
Citace: Radek Tesař  17.11.2016, 08:51

S tou výškou právě nejvíce polemizuji. Když vezmu že dle ČSN sběrná plocha se do stran prodlužuje dle vzorce 3xh, tak v té zádní a pravé části je h=0m jelikož je ve stejné výškové rovině jako okolní terén.

Terén je vhodné chápat coby rostlou zeminu nikoli navážku.
Paradoxně se situace bude do budoucna zlepšovat ale těžko dosáhnete někdy vaší úvahy o h=0.

J Lhava:
Úplně nechápu, co má být výsledkem výpočtu, či spíš k čemu bude sloužit? Sběrná plocha něčeho co je pod zemí mi přijde přeci nulová. Taky mi celkem uniká, jak na takovém objektu chce kdo dělat LPS? To budou z té zatravněné střechy trčet jímače?

Spíš bych se soustředil na ty okolní objekty (vedlejší budovy, plot okolo),  kam až sahá jejich ochanný úhel, či kde se mi tam bude jak valit koule (jenže je otázka jaká koule, protože jak se bude počítat analýza?).

Milan Hudec:
Citace: Jan Hlavatý.  18.11.2016, 06:47

Úplně nechápu, co má být výsledkem výpočtu, či spíš k čemu bude sloužit? Sběrná plocha něčeho co je pod zemí mi přijde přeci nulová. Taky mi celkem uniká, jak na takovém objektu chce kdo dělat LPS? To budou z té zatravněné střechy trčet jímače?

Spíš bych se soustředil na ty okolní objekty (vedlejší budovy, plot okolo),  kam až sahá jejich ochanný úhel, či kde se mi tam bude jak valit koule (jenže je otázka jaká koule, protože jak se bude počítat analýza?).

Jenže ono to není pod zemí ale pod zeminou.
Myslím že řešení pomocí Faraklece by bylo na místě.
Vzpomeňte na vlákno kde jste přikládal výpočet vzdálenosti u klece s jednou stranou svodů.

Lukáš Rotrekl:
Sběrná plocha bude stejná jako plocha budovy (při nulové výšce),  nebo jak zaručíte, aby do místa kde stojí nemlátily blesky? Ale navíc tady ani ta výška není 0.. Přece jen i když nebudem uvažovat, že to není v rostlém terénu, tak z toho nějaké hrany lezou. 

A řešení jímací soustavy? Existují varianty pro zelené střechy.