Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Hudec 18.11.2016, 07:02
Jenže ono to není pod zemí ale pod zeminou.
Myslím že řešení pomocí Faraklece by bylo na místě.
Vzpomeňte na vlákno kde jste přikládal výpočet vzdálenosti u klece s jednou stranou svodů.
Souhlas, faraklec a nad ní něco v zemi, co bude chránit fólii pod zeminou před propálením. (Jímací hřiby, skrytá mříž, .......) Pokud teda nebude požadována i ochrana lidí na té zelené střeše...
Radek Tesař:
Díky za podněty. O.k. Takže sběrná plocha rovnající se ploše objektu, to by mělo být v pohodě. Lidé se zde (na střeše) asi mimo dobu údržby (sečení) pohybovat nebudou. Z pohledu svodů a jejich počtu asi brát v úvahu jen ten obvod, který je z čela s normální výškou. Zbytek je totiž opravdu zapuštěn v terénu. (poklona) za konsultaci a odpovědi.
Lukáš Rotrekl:
Přečtěte si to vlákno ještě jednou. Hlavně co píše Milan Hudec.
Fuk Tomáš:
Citace: Radek Tesař 18.11.2016, 07:49
Díky za podněty. O.k. Takže sběrná plocha rovnající se ploše objektu, to by mělo být v pohodě....
Jestli se dobře koukám, tak min. na jedné straně je ta zelená střecha několik m nad sousedním terénem.
Jan Hájek:
Řešení, nezávisle na analýze rizika, díky počtu lidí budou ochranná opatření potřeba, je postavit objekt jako Faradayovu klec a pro amfiteátr a střechu udělat oddálenou jímací soustavu podle potřeby buď z klasickým materiálů, nebo vše provést izolovaně.