Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?

<< < (3/4) > >>

Lukáš Rotrekl:
Citace: Milan Hudec  18.11.2016, 07:02

Jenže ono to není pod zemí ale pod zeminou.
Myslím že řešení pomocí Faraklece by bylo na místě.
Vzpomeňte na vlákno kde jste přikládal výpočet vzdálenosti u klece s jednou stranou svodů.


Souhlas, faraklec a nad ní něco v zemi, co bude chránit fólii pod zeminou před propálením. (Jímací hřiby, skrytá mříž, .......) Pokud teda nebude požadována i ochrana lidí na té zelené střeše...

Radek Tesař:
Díky za podněty. O.k. Takže sběrná plocha rovnající se ploše objektu, to by mělo být v pohodě. Lidé se zde (na střeše) asi mimo dobu údržby (sečení) pohybovat nebudou. Z pohledu svodů a jejich počtu asi brát v úvahu jen ten obvod, který je z čela s normální výškou. Zbytek je totiž opravdu zapuštěn v terénu.  (poklona)  za konsultaci a odpovědi.

Lukáš Rotrekl:
Přečtěte si to vlákno ještě jednou. Hlavně co píše Milan Hudec.

Fuk Tomáš:
Citace: Radek Tesař  18.11.2016, 07:49

Díky za podněty. O.k. Takže sběrná plocha rovnající se ploše objektu, to by mělo být v pohodě....

Jestli se dobře koukám, tak min. na jedné straně je ta zelená střecha několik m nad sousedním terénem.

Jan Hájek:
Řešení, nezávisle na analýze rizika, díky počtu lidí budou ochranná opatření potřeba, je postavit objekt jako Faradayovu klec a pro amfiteátr a střechu udělat oddálenou jímací soustavu podle potřeby buď z klasickým materiálů, nebo vše provést izolovaně.