Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
Radek Tesař:
Napadá prosím někoho jak správně spočítat řízení rizik, který je z jedné strany zcela zapuštěn do terénu?
Má zelenou střechu a z druhé strany je otevřen do uměle vyhloubeného mírného svahu.
Zde je výška cca 4,2m.
Pro ilustraci přikládám vizualizaci.
A když už to nějak spočítám, tak jak tam LPS realizovat?
Má s tím někdo zkušenost?
Lukáš Rotrekl:
Sběrná plocha bych uvažoval klasicky rozměry objektu a výšku bych uvažoval jako hloubku toho amfiteátru.
A ochrana? Co chcete chránit? Lidi v v budově? I v amfiteátru? Co je to konstrukčně?
A realizovat to vyjde z těchto požadavků. Napadají mě od boku dvě tři možnosti, ale nechtěl bych vás navést někam, když nevím co vlastně potřebujete. :)
Radek Tesař:
S tou výškou právě nejvíce polemizuji. Když vezmu že dle ČSN sběrná plocha se do stran prodlužuje dle vzorce 3xh, tak v té zádní a pravé části je h=0m jelikož je ve stejné výškové rovině jako okolní terén.
Radek Tesař:
Žádné rozumné řešení ?
Fuk Tomáš:
Citace: Radek Tesař 17.11.2016, 08:51
S tou výškou právě nejvíce polemizuji. Když vezmu že dle ČSN sběrná plocha se do stran prodlužuje dle vzorce 3xh, tak v té zádní a pravé části je h=0m jelikož je ve stejné výškové rovině jako okolní terén.
A máte definováno, jestli se po té zelené střeše budou courat lidi? A pokud ano, zda mají být chráněni?